井字梁的最大跨度是如何进行确定呢。规范有要求吗。在那本规范中我可以找到呢。
井字梁的最大跨度是如何进行确定呢。规范有要求吗。在那本规范中我可以找到呢。
2楼
我想以不经济适用了为淘汰原则,因为我做过跨度很大的井字梁结构。
回复
3楼
我也在考虑这个问题。不过多数人设计都在两米左右划分
回复
4楼
同问,多大跨度就不经济了,以什么为判别标准?纵横三跨的楼盖3x8,3x8=24x24的结构井字梁和普通框架再加上空心楼盖,哪个整体经济性更好,哪个安全性更好
回复
5楼
回5楼,你的情况似乎没有说的很明白,“井字梁和普通框架再加上空心楼盖”,关键是井字梁怎么做和“普通框架再加上空心楼盖”又是怎么回事?个人认为这么大跨度的还是加预应力好,单纯的空心楼盖也是不够好的。个人认为较大的楼盖板厚一点整体性好。经济性还要从建筑方面说,不能只看楼盖造价。
我觉得下面2个方案可能不错:
1、有粘结预应力井字大梁1.4m+160mm无粘结预应力楼板
2、有粘结预应力空心楼板,估计板厚600~750之间。
回复