地下室顶板上覆1.2米的覆土,其顶板的环境类别及裂缝的控制等级为?

地下室顶板上覆1.2米的覆土,其顶板的环境类别及裂缝的控制等级为?
免费打赏
jj1020
2008年12月15日 08:39:20
2楼
按不同地域,取2类a或2类b。裂缝控制等级3

这类结构的计算配筋一般都是裂缝控制,实配的钢筋会比计算钢筋大20%以上。有个别地方,特别是框架梁端部的配筋可能会大于2.5%(GB50010,11.3.1),这点需要注意一下。
回复
1969zxc
2011年07月08日 22:49:58
3楼
新混凝土规范GB50010-2010的条文说明明确指出:环境类别指混凝土暴露表面所处的环境条件,设计可根据实际情况确定。地下室顶板做了柔性防水后,其所处的环境发生了质的改变,第一,它不再与土壤直接接触,也就不再有地下水的侵蚀;第二,由于它被防水层封闭,使其存在于理想的养护环境中.因此,我认为地下室顶板处于一类环境,设计时可偏于安全地参照二类环境的一些要求进行设计。

ka1986:我也看到过这个条文解释,但是不知道具体哪一条了,能否说下具体的条文

回复
1969zxc
2011年07月09日 16:00:07
4楼

大家有没有不同的看法?欢迎批评指正
回复
echo945
2015年07月28日 08:56:06
5楼
鍚屾剰妤间笂鐨勭湅娉