厕所通气管的问题
agan1975
agan1975 Lv.2
2005年04月05日 22:20:25
只看楼主

我设计的一个卫生间有两排大便器,每排六个根据规范说要设环形通气管,但我这里只有一层请问要不要设,如果要设应该怎么设?

我设计的一个卫生间有两排大便器,每排六个
根据规范说要设环形通气管,但我这里只有一层
请问要不要设,如果要设应该怎么设?
neardespring
2005年04月06日 14:46:51
2楼
如果是底层单排,就没有通气管的说法,可以不设。因为环型通气管要与主通气管连接,而底层单排本来就没有立管,不存楼层间的压力影响。。
回复
inshire
2005年04月06日 16:45:43
3楼
是的,楼上说得对!单层就可以直排啦!设个清扫口就可以的啦!
回复
bys1960
2005年04月06日 18:53:08
4楼
底层单独排,可不设通气管.
回复
jpshgp1982
2005年04月06日 19:41:35
5楼
同意他们的意见是没必要设
回复
city-ants
2005年08月06日 14:09:07
6楼
4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:

1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;

2 连接6个及6以上大便器的污水横支管;

3 设有器具通气管。

4.6.4 对卫生、安静要求较高的建筑物内,生活排水管道宜设置器具通气管
回复
chenyunliang1980
2005年08月08日 09:16:24
7楼
对,要设环形通气管啊,我之前就遇上这样的情况啊,结果审图意见回来,就要我加环形通气管啊。
回复
abcd121
2005年08月08日 09:33:17
8楼
为排水通畅,是否需要设伸顶通气?
回复
mercuryers
2005年08月08日 10:24:55
9楼

楼主说得很详细,谢谢楼主。