大家好,有谁听说过毛细管空调这种技术的~ 这种毛细管空调能够实现夏季18度进水22度出水实现制冷,冬季35度进水就可以采暖~3度温差! 有没有懂的,和想了解的,大家进来讨论啊~各抒己见~~~
大家好,有谁听说过毛细管空调这种技术的~ 这种毛细管空调能够实现夏季18度进水22度出水实现制冷,冬季35度进水就可以采暖~3度温差! 有没有懂的,和想了解的,大家进来讨论啊~各抒己见~~~
2楼
譬如以毛细管网为末端采暖时只需要供水温度32-35℃,制冷时供水温度16-18℃,与地源热泵结合可以让系统比常规中央空调节能70%以上,冬夏季运行费用(一个采暖季150天)折合单位面积2-5元左右;这就是利用毛细管网实现节能的原理。对提高住宅品质来说,毛细管网只需要极小的安装空间,提供极高的舒适度,没有空气对流或湍流,没有噪音和灰尘污染,没有过热或过冷的局部区域,夏天享受林荫般的凉爽,冬天加热时不会口干舌燥,享受阳光般的温馨,避免引起病态建筑综合症。同时省去了空调清洗带来的大笔额外维护费用,避免了因建筑物层高降低带来的贬值;因而,毛细管网换热器代表了未来空调的发展方向,可以替代散热器、地板采暖和传统空调,将引发传统采暖制冷技术的革命,把我国空调技术迅速提高到世界先进水平。大家觉得此系统会存在什么问题?来讨论下~
[
本帖最后由 liyanjie2510 于 2009-1-8 20:38 编辑 ]
回复
3楼
没听说过,发点详细的资料
回复
4楼
我只相信能量守恒定律。:lol
回复
5楼
其实这个东西有一定的优势,你想用80度的水来采暖和用30度的水消耗能源是不一样的,但是他这个东西的缺陷也有,需要除湿 不过楼主拿来讨论讨论到也可以
回复
6楼
其实这个东西有一定的优势,你想用80度的水来采暖和用30度的水消耗能源是不一样的,但是他这个东西的缺陷也有,需要除湿 不过楼主拿来讨论讨论到也可以
回复
7楼
原帖由 lytliangyantao 于 2008-12-15 14:49 发表
我只相信能量守恒定律。
同意
回复
8楼
能量是守恒
但是高温水和低温水管道的冷热损失很大
要出去相同的冷热量,需要的冷热量是相同的
不同的是温度较高的水(如95℃)比低温水(如35℃)热损失大很多
冷量损失也一样
回复
9楼
呵呵,讲的好
回复
10楼
空调系统是什么呢?就是把这个屋子里多的热和湿排出去,从而能够满足人在里面的舒适型的要求,这是一条。第二条是向室内送入足够的新风,把二氧化碳和人产生的各种污染物排走,从而满足人们的健康需求。当然满足这两条的前提下,按照现在可持续发展绿色的要求,要尽可能地节约能源。就是这么一个关系,当然这个关系目前处理得怎么样了呢?在常规的空间也是全世界9%的空调系统他都存在很多的问题,尽管上面两个基本的要求能够满足,但是一方面就是拿特别低温的水作为冷媒来传输把屋子里的热给带走。但是实际上屋子里要求的温度是20几度,但是你通过制冷把产生这么低温的冷水7—12度的冷水来带高温的热量,从热力学来看这里头就不符合我们讲的“温度对口平均利用”的原则,所以就存在很大的能的损失,具体表现在冷机的效率低、冷机的电耗高,这是一个能源消费上一个先天的问题。
因为空调不光是控制温度,还要控制湿度,现在的空调系统都是把空气温度降低了,把水凝出来,凝出来以后就实现降温除湿的要求,但是曝露了两个矛盾,一个是因为屋子里产湿和产热的比例在不断地变化,不同的情况下人的多少不一样、气候多少不一样,这个热湿比变化范围非常大,但是用现有的方法都是一个很小的范围内的热湿比的变化范围,温度降低室度降低,温度升高室度升高,这两个很难协调一致,一不协调一致,为什么在深圳、香港在夏天很多房间降得非常低呢?因为房间温度高湿度高了太难受了,又浪费了能源人也不舒服,影响健康。为了解决这个事,比如说在北美、欧洲都采用再热,有空调50%的比例是冷凝再热进行的,这样又实现除湿又实现温度的控制,但是50%的冷、热量互相抵消,造成了能源耗费巨大。这是中国目前面临的一个巨大的矛盾,中国再热非常难受,北美再热能源的消耗也非常高。通过降温把水凝出来,所以空调设备里面的这些换热器表面永远是潮湿的,这样形成了又凉快、又湿润、再有一点灰尘变成霉菌、真菌滋生的最好环境,因此成了最大的污染源,这就是为什么在一年多以前还有报道什么“空调能够毒倒奥运冠军”,由于这些媒体闹的,结果严重影响了室内人的健康了。这就是当前的传统空调系统的一些问题。
这样一来就要求我们怎么能够改变观念,能够对这个温度、湿度能够重新精确地控制,能够用另一种办法把新风给好了,到底空调的节能潜力有多少呢?如果我们看降温的话,这个屋子里如果要求25度,如果室外35度,在深圳夏天非常热,这个所谓的降温就是从25度把热量排到35度去,要求干的活就是10度温差的活。可是现在的系统是通过冷风机一直把冷凝温蒸发温度2度,排到冷凝温度40度,让他真正任务从25度提热量到35度这是10度的温差,实际干的事是把恨不得0度左右的热量提到40度的温差,这就是当前系统的效率。10度温差干的活这么高,非得从地底下提到天上去干40度温差的活,这个效率非常低。这个不是冷风机效率低,而是系统结构不合理导致了这么点的任务卖那么大的力气。因此,这就有巨大的节能潜力。当是当前的系统。
所谓的温湿度独立控制系统就是不把温度和湿度搅合到一块,而是把刚才说的任务分成两个独立的环节来实现,一个环节是把室外的新鲜空气给他除湿,到冬天还会加湿,变成干燥的、湿度合适的新风,通过一些末端的装置送到屋子里去,这样解决了屋子里二氧化碳的排除,屋子里气味的排出和屋子里的水分的清除,控制屋子里面的二氧化碳的浓度和气味、水分。这些东西只能通过空气的送入和派出出现,如果排二氧化碳不换空气不行,排里面的湿度不换空气不行,这是通过空气、通过风的送入排出来实现的。另外一个独立的系统是解决屋子里的温度控制,就是冷出合适温度的水来,然后通过一些水的循环、通过几种辐射方式、空气排管的干式风机的盘管的方式,把预热排走维持屋子里的温度,这个温度不需要直接接触,只要换热就可以了,所以拿水的循环通过辐射对流的方式来平衡屋子里的温度,这样把温度和湿度完全独立两条线,各管一条线,管湿度的线还解决屋子里面的新鲜空气二氧化碳的问题,这是温度、湿度两条线实现独立控制分别满足你的参数要求,这样温度低不再和以前一样把湿度把温度弄得非常低了,同时为了控制温度因为温度是25度满足要求了,只要水温比25度低就能够把屋子里的热量排走,大大地提高了冷源温度同时也提高了我们的效率,这就是这种系统的原理。
这是我们国家不同地方向西部本来老天爷就干燥,所以他不需要把室外的空气弄干了,直接调整一下温度送到屋子里来就解决新风和二氧化碳的排除和屋子里的湿度排除的问题。在东部的地区湿度高,就有一个专门的除湿装置和设施解决这个问题,东西不同、南北不同,都得有不同的体系进行购置装置的设备。
回复
11楼