请教,电容补偿问题。
jiangde
jiangde Lv.2
2008年12月13日 23:15:26
只看楼主

现在有一台S9-500kVA变压器,现时总柜电流达到750-850A左右,现时计量表上显示功率因数0.88-0.90之间,现在电容柜240kvar电容全部投入。本人想在电容柜增加120kvar这样做,总柜电流还会超负荷,电流可以720A以下吗?希望高手指点一下。如果要增加电容需要增加多小kvar。

2008年12月13日 23:30:43
2楼
请教,电容补偿问题。
现在有一台S9-500kVA变压器,现时总柜电流达到750-850A左右,现时计量表上显示功率因数0.88-0.90之间,现在电容柜240kvar电容全部投入。本人想在电容柜增加120kvar这样做,总柜电流还会超负荷吗,电流可以720A以下吗?希望高手指点一下。如果要增加电容需要增加多小kvar。(补发)
回复
xhs000
2008年12月14日 00:01:26
3楼
你是哪个地区的
回复
jiangde
2008年12月14日 00:08:24
4楼
有关系吗,广东佛山南海
回复
lingxuct
2008年12月14日 06:55:17
5楼
按条件好的方向计算:如果750A时的cosφ=0.88,tgφ=0.54,P=750X0.4X1.732X0.88=457KW
ΔQ=120=457(0.54-tgφ2),tgφ2=0.54-120/457=0.2774,cosφ2=0.9636
I=P/1.732Ucosφ2=457/(1.732*0.4*0.9636)=684.56A(小于720A)
如果850A时,cosφ=0.9,则加120kvar肯定不行:
P=850X0.4X1.732X0.9=530KW,实际有功功率已超过变压器容量,不可能使电流小于额定值。
回复
首席技术官
2008年12月14日 20:16:47
6楼
120KVAR可使850A对应情况下,电流降到790A;750A对应情况下,电流可降到695A

这种情况你给的数据要再准确些
750~850对应着0.88-0.9么?还是不固定?
就按照0.9计算吧
750-850是总电流
(750A~850A)*0.9=675A~765A是有功电流
也就是说(在有原补偿装置情况下)
负荷电流达到850A的时候,此时就算把无功全部补偿了,其有功电流已经超过你所说的720A,当总电流为800A时,有功电流就是720A了,力率=0.9时(无功:有功)=1:2
所以无功电流为(675A~765A)÷2=338A~383A
若通过补偿来达到最佳状态时:补偿容量为230~260KVAR(再增加电容)
如果850A经常达到就按照260KVAR
如果850A仅仅那么一会,可按230KVAR

不过有一点需要查明
你所说的“计量表上的功率因数”,是高压计量表显示的?还是你计算的?还是电费单体现的?而实际参与计算的功率因数应该是变压器低压侧的总功率因数。因为你现在的情况正好在720A额定电流附近,所以此时的负载电流和低压总功率因数的准确与否都很重要。
回复
jiangde
2008年12月14日 20:26:51
7楼
是低压计量表上显示的,电费单里有0.91,因为晚间用电时功率因数会达到0.95左右。
回复
jiangde
2008年12月14日 20:27:24
8楼
谢谢5楼,6楼高手指教
回复
zz398
2008年12月14日 21:19:35
9楼
你不单是加装电容的问题,有点开始超负荷了。。建议增加变压器容量。。。
回复
jiangde
2008年12月16日 00:20:45
10楼
这个客户是出租厂房的,500kva10间厂用,刚投运2年增容没话算,倒不如不租给那些用电大户。
回复