可能无功补偿不足到时超负荷问题。
jiangde
jiangde Lv.2
2008年12月13日 22:31:13
只看楼主

现在有一台S9-500kVA变压器,现时总柜电流达到750-850A左右,现时计量表上显示功率因数0.88-0.90之间,现在电容柜240kvar电容全部投入。本人想在电容柜增加120kvar这样做,总柜电流还会超负荷,电流可以720A以下吗?希望高手指点一下。如果要增加电容需要增加多小kvar。

2008年12月14日 07:05:14
2楼
楼主重复发帖了?

按条件好的方向计算:如果750A时的cosφ=0.88,tgφ=0.54,P=750X0.4X1.732X0.88=457KW
ΔQ=120=457(0.54-tgφ2),tgφ2=0.54-120/457=0.2774,cosφ2=0.9636
I=P/1.732Ucosφ2=457/(1.732*0.4*0.9636)=684.56A(小于720A)
如果850A时,cosφ=0.9,则加120kvar肯定不行:
P=850X0.4X1.732X0.9=530KW,实际有功功率已超过变压器容量,不可能使电流小于额定值。
回复
xuqiang2006911
2009年09月10日 16:50:47
3楼
由于缺少现场的详细数据,我大致的估算了一下:就算是全补偿,电流也要超变压器额定电流。
但是幅度不大,在7%左右,加上不可能完全补偿,估计变压器超负荷在10%左右。
请查一下变压器的技术参数,看在1.1倍额定电流下是否允许长期工作。
按说240KVAR(在电容器上标称额定电压下,也就是实际补偿容量)的电容器是可以够用的,估计是电容器的额定电压高于系统电压;另外也有可能是电容器的容值下降。
再加120KVAR电容器是完全够用的。
注意每个投切步长不要过大。
回复
duyx1989
2009年09月10日 19:41:36
4楼
提高功率因数已经没用了,需要更换变压器,因为功率因数0.9,电流850时,有功功率已经超过500KW,如果近期负荷不增加的话,可以增加一组电容器,降低变压器的电流,但变压器已经满负荷运行,要注意变压器的上层油温,加强通风。