新人问题, 请赐教
leoz800101
leoz800101 Lv.2
2008年12月13日 21:07:23
来自于采暖供热
只看楼主

最近装土锅炉,一家装的是北京老万的家用炉子,供水是下坡的,供水管线走屋顶,回水管线没有装泵,循环很不错!锅炉上有一个补水水箱,问题一,老万炉子有那么大的压力可以将炉子里的热水压到屋顶的位置??不是说是常压的吗?我对炉子不了解!还有一家用的是小锅炉,有一根管和大气相连,供水有增压泵,供水管线离地1.5米左右,供水管线是走上坡的,管线尾部的回水管线有一个补水水箱,问题1;是不是供水管线上有增加泵就适合上坡走线??问题二, 这种锅炉能不能把水压到屋顶的位置?应该是不行吧?问题三。有的把泵安装在供水管上, 有的安装在回水管上,能给我分析一下适用情况吗?

最近装土锅炉,一家装的是北京老万的家用炉子,供水是下坡的,供水管线走屋顶,回水管线没有装泵,循环很不错!锅炉上有一个补水水箱,问题一,老万炉子有那么大的压力可以将炉子里的热水压到屋顶的位置??不是说是常压的吗?我对炉子不了解!还有一家用的是小锅炉,有一根管和大气相连,供水有增压泵,供水管线离地1.5米左右,供水管线是走上坡的,管线尾部的回水管线有一个补水水箱,问题1;是不是供水管线上有增加泵就适合上坡走线??问题二, 这种锅炉能不能把水压到屋顶的位置?应该是不行吧?问题三。有的把泵安装在供水管上, 有的安装在回水管上,能给我分析一下适用情况吗?
免费打赏
lytliangyantao
2008年12月14日 20:29:35
2楼
老万炉子供暖是自然循环,靠的是供回水温差形成的密度差作压差,水的流速和气泡的流速大致相当,所以气泡可以逆着水流方向向高处聚集。但有增压泵时,水的流速就远大于气泡流速,气泡只能随水流方向排。至于能不能将水打到屋顶,那要看泵的扬程和管道最不利环路总阻力的比较了,与高度没有关系。只要扬程大于阻力,放多高理论上都是可以的。增压泵安在供回水管上,差别不大,大系统多是安在回水管上。
回复
lytliangyantao
2008年12月15日 14:46:11
3楼
楼主提的问题还挺专业的,是不是在考我们啊?;P
回复
zdxhvac
2008年12月16日 17:49:33
4楼
放多高理论上都是可以的。增压泵安在供回水管上,差别不大,大系统多是安在回水管上
同意说话!!!
回复
wfht
2008年12月16日 18:48:57
5楼
4楼没说明白啊,其实增压泵在供水上有个毛病的,一般都想节能,想增压泵不一直工作的,万一炉温高了,出现沸腾现象,在供水上就会出现气泡,屏蔽泵有气就不能循环了,必须接到回水上,4楼,俺这样说别见怪啊,俺做过这个试验的,但支持你啊
回复

相关推荐

APP内打开