求教:如何选择无功补偿中的电抗率?
q1a2z3p4l5
q1a2z3p4l5 Lv.5
2008年12月13日 15:35:24
只看楼主

为什么《GB95并联电容器装置设计规范》里写:仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1%?电抗率选择为6%不可以限制涌流吗? 本厂是小电站,其中一条线路供给邻近的小钢厂、铁合金厂,造成送上大网的无功不足,背景谐波不详。请教各位,如何计算无功补偿用电抗器的电抗率?用6%行吗?变压器容量:8000kVA变压器阻抗:7.6%装机容量:6400kW当前功率因数:0.75预计补偿后功率因数:0.9

为什么《GB95并联电容器装置设计规范》里写:仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1%?电抗率选择为6%不可以限制涌流吗?
本厂是小电站,其中一条线路供给邻近的小钢厂、铁合金厂,造成送上大网的无功不足,背景谐波不详。请教各位,如何计算无功补偿用电抗器的电抗率?用6%行吗?
变压器容量:8000kVA
变压器阻抗:7.6%
装机容量:6400kW
当前功率因数:0.75
预计补偿后功率因数:0.9
免费打赏
首席技术官
2008年12月13日 18:02:34
2楼
如果不实际测量
仅仅靠猜测也是不行的
6%不是不行
但是如果有2次、3次、4次等谐波就不好说了
还得看其含量大不大
回复