工厂高低压配电运行前要做哪些测试?
zhouw123
zhouw123 Lv.2
2008年12月13日 15:22:33
只看楼主

高低压配电运行前的测试除了高压电缆耐压测试还有哪些?

高低压配电运行前的测试除了高压电缆耐压测试还有哪些?
免费打赏
lingxuct
2008年12月13日 16:18:41
2楼
低压的总进线开关当作高压一样测试,并正确设置(保护),送电时冲击低压母线(把低压进线开关在送电前合上,合高压断路器,通过变压器直接送到低压母线),当然需要在送电前绝缘电阻测试合格。
回复
ypking999
2008年12月15日 21:02:59
3楼
最起码得测绝缘呵呵,我低压送电好几次都没查直接送了
回复
lcs965225
2009年01月16日 09:57:40
4楼
了解一下 GB 50150-91电气设备交接试验标准 http://bbs.co188.com/content/208_949686_0.html 553#楼

[ 本帖最后由 lcs965225 于 2009-1-16 09:58 编辑 ]