吕电缆该用多大型号的?
zmy1980
zmy1980 Lv.2
2008年12月12日 19:25:33
来自于工地图片
只看楼主

请教!请教!总300KW的设备,需铺设380米的主线,用铝电缆的话多大型号的?在线等候急急急!!!

请教!请教!
总300KW的设备,需铺设380米的主线,用铝电缆的话多大型号的?在线等候急急急!!!
zmy1980
2008年12月13日 09:38:09
2楼
:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( 怎么没人回答,大哥大姐帮帮忙
回复
bqg
2008年12月13日 10:19:01
3楼
这麽大的设备为何要用铝芯电缆?电压等级是多少?什麽样的敷设方式?都不太清楚,不好回答呀。
试认为:380伏电压,电缆明敷设,环境温度30度下使用,采用YJLV铝芯电缆,怎麽也得2根240的并联使用吧。即2*(YJLV-3*240+1*120).当然,如果考虑压降还应加大一级为好。
回复
zmy1980
2008年12月13日 10:25:34
4楼
谢谢师傅的回答,是挖沟暗敷.
回复
bqg
2008年12月13日 11:02:04
5楼
刚刚又看了一遍,你的设备是三相平衡的吗?如是,可用四芯电缆,如不是那麽接地系统究竟是TN-C-S还是TN-S呢?前者还可用四芯,而后者应用5芯电缆。
如果是TN-C-S系统,埋地敷设,土壤热阻系数=1.2时,可用2*(YJLV22-3*300+1*150).进入总电源时就地重复接地,再引PE线。

[ 本帖最后由 bqg 于 2008-12-13 11:06 编辑 ]
回复
zmy1980
2008年12月13日 13:43:27
6楼
拜读之后,受益匪浅,谢谢了。我是新手以后还要多多教诲.:handshake :time:
回复
zmy1980
2008年12月13日 13:46:43
7楼
老师,你能告诉我这个3*300+1*150是怎么算出来的吗、
回复
zhdw888666
2008年12月15日 17:22:34
8楼
根据你的设备清单,考虑一下需用系数,然后计算电流选择电缆,380米240平方铝电缆末端电压降约为10.8V
回复
wzh57550
2008年12月16日 11:11:03
9楼
为什么不用铜线?:) :)
回复
一指慢
2008年12月19日 17:22:05
10楼

我想是为了省银子。铜铝价差很大的。
回复
mis1314
2008年12月22日 20:47:12
11楼
1600KVA配电室10KV进线电缆设计多大