请问电缆沟内支架怎样固定,是和扁钢直接焊接吗?还用在埋预埋件吗?谢谢
请问电缆沟内支架怎样固定,是和扁钢直接焊接吗?还用在埋预埋件吗?谢谢
12楼
支架是用的金属材料的么?如果是非金属材料支架,就不需要接地连接了
回复
13楼
4.2 电缆支架的配制与安装
4.2.1 电缆支架的加工应符合下列要求:
1 钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在 5mm 范围内,切口应无卷边、毛刺。
2 支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于 5mm。
3 金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计
作特殊的防腐处理。
4.2.2 电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,可采用表 4.2.2 的规定。但层间净距不应小于两
倍电缆外径加 10mm,35kV 及以上高压电缆不应小于 2 倍电缆外径加 50mm。
表 4.2.2 电缆支架的层间允许最小距离值(mm)
电缆类型和敷设特征 支(吊)架 桥架
控制电缆 120 200
电力电缆
10kV 及以下(除 6~10kV 交联聚乙烯绝缘外) 150~200 250
6~10kV 交联聚乙烯绝缘
200~250 300
35kV 单芯
35kV 三芯 300
110kV 及以上,每层多于 1 根 350
110kV 及以上,每层 1 根 250 300
电缆敷设于槽盒内 h+80 h+100
注:h 表示槽盒外壳高度。
4.2.3 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横挡应
在同一水平面上,其高低偏差不应大于 5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于 10mm。
在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。
电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,当设计无规定时,不宜小于表 4.2.3 的数值。
表 4.2.3 电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离
敷设方式 电缆隧道及夹层 电缆沟 吊架 桥架
最上层至沟顶或楼板 300~350 150~200 150~200 350~450
最下层至沟底或地面 100~150 50~100 — 100~150
4.2.4 组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的 2/1000;支架横撑的水平误差不应大于其宽
度的 2/1000;竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的 5/1000。
4.2.5 电缆桥架的配制应符合下列要求:
1 电缆梯架(托盘)、电缆梯架(托盘)的支(吊)架、连接件和附件的质量应符合现行的有关技术标准。
2 电缆梯架(托盘)的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求。
4.2.6 梯架(托盘)在每个支吊架上的固定应牢固;梯架(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架(托盘)
的外侧。
铝合金梯架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀的措施。
4.2.7 当直线段钢制电缆桥架超过 30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m 时,应有伸缩缝,其连接
宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。
4.2.8 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。
4.2.9 电缆支架全长均应有良好的接地。
回复
14楼
GB50168-2006
<电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范>
里面有
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范>
回复
15楼
电缆沟内水平敷设一个接地线,图集上有的
回复
16楼
图集上有的:Q:Q:Q:Q:Q
回复
17楼
电缆沟内水平敷设一个接地线,图集上有的