ABB ACS550参数设置的疑问
jxdtyut
jxdtyut Lv.2
2008年12月11日 22:39:19
只看楼主

ABB ACS550 45KW用基本型面板控制 ,不能显示时间, 参数3601设为1,启动设为DI1得电启动 3603设为180,请问变频器启动多长时间后停止?谢谢

ABB ACS550 45KW用基本型面板控制 ,不能显示时间, 参数3601设为1,启动设为DI1得电启动 3603设为180,请问变频器启动多长时间后停止?谢谢
免费打赏
lvkewei
2012年06月24日 14:54:42
2楼
你设定的应该是运行180S吧,3602你设置的是多少,这个是启动时间,假如你设定的是07:00,就是每天的7点DI点使能,运行180S后就停止了。所以你可以根据3603定义这个区间的大小,同时可以定义4个这样的区间,你自己按照你的要求定义。