硫酸加药系统出现的问题
bronsonhu
bronsonhu Lv.2
2008年12月11日 21:08:33
来自于水处理
只看楼主

作了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题: 1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。 2,碳钢换成

作了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题:
1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。
2,碳钢换成
免费打赏
bronsonhu
2008年12月11日 21:15:24
2楼
一不小心点了回车没有说完,继续说
做了一个工程,用到了硫酸+脱碳塔去除碱度工艺,但是硫酸加药系统连续出现问题:
1,先是碳钢加药管里面堵死,估计是反应生成的杂质堵了。
2,碳钢换成PVDF后,之间所有的接头都换了一遍(都被硫酸腐蚀了)。
现在加药泵前的接头又有硫酸浸出来,并且越来越明显,已经把接头拧的够紧了。
现在不知道怎么才能解决加药泵进口接头漏硫酸的问题。
望请各位指教。
回复
csiicdz129
2008年12月12日 16:20:52
3楼
把接头的材质也换成防腐的不就可以了吗?
回复
gjianjie
2008年12月12日 22:35:37
4楼
是不是酸的浓度太高了?
回复
wxfnh8
2009年01月05日 16:46:56
5楼
我遇到的是加药点腐蚀严重:因加药点浓硫酸与水混合,变成稀酸而且温度高,换了好几种管材都不行。
回复

相关推荐

APP内打开