问题是这样的,条件是多层(或高层)带一层地下室,地下室该按几层建模为好? 假设能满足嵌固在地下室顶板,模型是按如下哪种方式建,请选择并赐教理由:1、地下室底板作为第一标准层(层高取一个比较小的数值,例如1.2M)、地下室顶板作为第二标准层、·····其他上部标准层2、地下室底板不作为标准层输入。地下室顶板作为第一标准层、·····其他上部标准层 (底板另算)另外基础形式可能是a、独立基础或者b、桩基础。是否对建模计算的方式有所影响 ?
假设能满足嵌固在地下室顶板,模型是按如下哪种方式建,请选择并赐教理由:
1、地下室底板作为第一标准层(层高取一个比较小的数值,例如1.2M)、地下室顶板作为第二标准层、·····其他上部标准层
2、地下室底板不作为标准层输入。地下室顶板作为第一标准层、·····其他上部标准层 (底板另算)
另外基础形式可能是a、独立基础或者b、桩基础。是否对建模计算的方式有所影响 ?
以上的假设条件均在我工作当中碰到过。并且1、2两种建模方式见过不同的人使用到。百度寻找答案未果,望求指教。谢谢