请教一个关于电缆的问题
gqj033
Lv.3
2008年12月11日 09:50:34
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
"3+2"与"4+1"的电缆设计时,如何选择?譬如:3*10+2*6的电缆与4*10+1*6的电缆选型时如何区分,什么情况下用前者,什么情况下用后者?请高手指点~~~
"3+2"与"4+1"的电缆设计时,如何选择?
譬如:3*10+2*6的电缆与4*10+1*6的电缆选型时如何区分,什么情况下用前者,什么情况下用后者?请高手指点~~~
免费打赏
lingxuct
2008年12月11日 12:07:38
2楼
看N线上的电流大小而定(N芯线的大小)。
回复
zf961
2008年12月11日 12:53:49
3楼
三相是否平衡,根据中性线电流大小选择
回复
gqj033
2008年12月11日 14:38:54
4楼
:) ok明白了