请问:电力系统继电保护里面的“快速切除”的具体涵义
sj3932909
sj3932909 Lv.3
2008年12月10日 20:23:19
来自于继电保护
只看楼主

DL/T 584-2007 《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》“4.5.2 对于造成发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压60%的故障,应快速切除。”“快速切除”应该怎么理解呢。是不是指由不带延时的保护切除故障?例如,A变电站110kV母线上有重要用户的出线;该段母线其中一回出线为110kV短线路,带一个用户终端变B,B变电站的110kV母线不装设母线保护若B变电站母线故障,A变电站母线电压不能满足残压大于额定电压的60%

DL/T 584-2007 《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》

“4.5.2 对于造成发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压60%的故障,应快速切除。”

“快速切除”应该怎么理解呢。是不是指由不带延时的保护切除故障?

例如,A变电站110kV母线上有重要用户的出线;
该段母线其中一回出线为110kV短线路,带一个用户终端变B,B变电站的110kV母线不装设母线保护
若B变电站母线故障,A变电站母线电压不能满足残压大于额定电压的60%
若考虑快速切除故障,应该怎么考虑保护的配置呢。
免费打赏
chym0822
2008年12月11日 21:52:22
2楼
呵呵 B变电站的110kV母线装设母线保护才能解决
如果B变电站就是单电源辐射用户,可以用距离零序一段保护范围延伸到包含母线。
回复

相关推荐