DL/T 584-2007 《3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程》“4.5.2 对于造成发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压60%的故障,应快速切除。”“快速切除”应该怎么理解呢。是不是指由不带延时的保护切除故障?例如,A变电站110kV母线上有重要用户的出线;该段母线其中一回出线为110kV短线路,带一个用户终端变B,B变电站的110kV母线不装设母线保护若B变电站母线故障,A变电站母线电压不能满足残压大于额定电压的60%
“4.5.2 对于造成发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压60%的故障,应快速切除。”
“快速切除”应该怎么理解呢。是不是指由不带延时的保护切除故障?
例如,A变电站110kV母线上有重要用户的出线;
该段母线其中一回出线为110kV短线路,带一个用户终端变B,B变电站的110kV母线不装设母线保护
若B变电站母线故障,A变电站母线电压不能满足残压大于额定电压的60%
若考虑快速切除故障,应该怎么考虑保护的配置呢。