无功功率究竟消耗电能否?
zhao18ke
zhao18ke Lv.2
2005年04月05日 13:17:01
只看楼主

如题!供电局会收取无功功率电度表读数的费用吗?把功率因素靠近1有什么好处??谢谢。

如题!供电局会收取无功功率电度表读数的费用吗?把功率因素靠近1有什么好处??
谢谢。
免费打赏
欢快的
2005年04月05日 15:24:11
2楼
无功功率和功率因数是直接有关联的.功率因数低,电网的电压下降,电压质量降低.需要补偿无功.这就是无功补偿.无功在电网中并不是被消耗掉了,可以回答你无功功率并不消耗电能.就像一条走廊中,来往走过的人一样.
无功可分为感性无功和容性无功,相对于功率因数超前和滞后.采用无功补偿器可以很好的解决功率因数低的问题.供电局不会收取无功功率,但是无功功率太低的话,供电局可要采取措施了.
回复
zhao18ke
2005年04月05日 15:57:33
3楼
thanks
回复
ccchhh
2005年04月05日 16:03:12
4楼
无功功率在能量上是用电设备与发电机之间不断地交换能量,它本身是不消耗能量的。但由于它的存在,线路上有无功电流,无功电流在线路上要损耗有功能量的。所以,把功率因数提高,能减小线路上的电流,同时也减小了线路的损耗,并且还能减小线路上的电压损失。
回复
nlb
2005年04月05日 19:07:47
5楼
功率因数如果低于电业局的规定值(如高压用户为0.9),电业局是要收取力率电费的。
回复
wzjln
2005年04月07日 16:34:38
6楼
根据你的补偿量可以计算出节约的有功电能。
△W=Qc×K×h
式中△W--节电量(kWh)
h--运行小时
Qc--无功补偿容量
K--无功经济当量(kW/kvar),一般选K=0.04~0.08
回复
eagel007
2005年04月07日 18:40:57
7楼
个人认为:在变压器出线端设无功补偿,对低压系统的无功线损没有减少,就地补偿可以节能降耗。
回复

相关推荐

APP内打开