请高手指点以下 非常感谢
mickeydai1979
2008年12月09日 20:45:47
只看楼主

我单位是为路灯供电,采用单相变压器,高压10kv ,低压220v,220v为相间电压(高压10kv进箱式站母排,用随意两相间电压如AC相进变压器,低压出线AC相间电压220v,用AC相间电压给路灯供电),近日我处安装路灯监控装置,电源从低压侧AC相间电压取得,发现当白天变压器空载的时候监控装置的保险经常烧坏,测量变压器空载时AC相间电压为1000多伏,不知是何原因 请高手指点(我就此时咨询过厂家,厂家认为是变压器只用AC两相,B相没用,可能是电缆质量不好,有泄露电流所至(本人才疏学浅,听不懂,他说的不见得对,呵呵)。请各位高手指点一下,如果觉得我给的条件不够的话 需要什么请说明一下 我随时关注,箱式站为上海置信的,质量应该没问题,10kv电缆不清楚,质量一般,(我路灯线路10KV从配电变电站10KV出线,为放射式结构,均采用单相变压器,三相负载肯定不平衡,但是低压出现1000多伏现象是变压器空载时候,请各位高手给指点迷经,是设备有问题还是其他的原因,谢谢大家了)

我单位是为路灯供电,采用单相变压器,高压10kv ,低压220v,220v为相间电压(高压10kv进箱式站母排,用随意两相间电压如AC相进变压器,低压出线AC相间电压220v,用AC相间电压给路灯供电),近日我处安装路灯监控装置,电源从低压侧AC相间电压取得,发现当白天变压器空载的时候监控装置的保险经常烧坏,测量变压器空载时AC相间电压为1000多伏,不知是何原因 请高手指点(我就此时咨询过厂家,厂家认为是变压器只用AC两相,B相没用,可能是电缆质量不好,有泄露电流所至(本人才疏学浅,听不懂,他说的不见得对,呵呵)。请各位高手指点一下,如果觉得我给的条件不够的话 需要什么请说明一下 我随时关注,箱式站为上海置信的,质量应该没问题,10kv电缆不清楚,质量一般,(我路灯线路10KV从配电变电站10KV出线,为放射式结构,均采用单相变压器,三相负载肯定不平衡,但是低压出现1000多伏现象是变压器空载时候,请各位高手给指点迷经,是设备有问题还是其他的原因,谢谢大家了)
免费打赏
dljeth
2008年12月09日 21:13:39
2楼
你的变压器是什么接线组别?高压侧10kV系统是什么运行方式?
回复
mickeydai1979
2008年12月09日 21:31:16
3楼
单相变压器 应该是VV接线 就是比YY接线少一个的意思 变压器10kv侧只接AC两相 10kv高压是中性点不接地系统

[ 本帖最后由 mickeydai1979 于 2008-12-9 21:34 编辑 ]
回复
信马由缰
2008年12月09日 22:10:02
4楼
低压侧是不是一端接地呀?
一端接地,另一端两者导线,应该对地会有电容效应
回复
信马由缰
2008年12月09日 22:11:41
5楼
断开变压器低压侧总断路器,再测一下端口电压?
回复
mickeydai1979
2008年12月09日 22:48:39
6楼
回5楼 低压侧是空载的 把空开都拉下来了 没有负荷的情况下 用电表侧得的电压是1000多伏
回4楼 低压均不接地 路灯低压用的AC两相相间电压供电的
回复
首席技术官
2008年12月13日 20:56:10
7楼
最好不用数字表测量
回复
一指慢
2008年12月14日 22:57:10
8楼

就是!:victory:
回复
dljeth
2008年12月15日 00:36:26
9楼
既然都烧了保险,那么就是真的产生了过电压,与是否用数字表没关系了,可以排除测量的问题。
你的单相变压器一共有几台?高压侧和低压侧是否都是采用电缆链接?
如果有多台照明单相变压器的话,那么是所有变压器均有这种现象还是仅一台有这种现象?
回复
qbw4607
2008年12月15日 09:07:28
10楼
呵呵,此种现象可能是出现了谐振,类似10KV高压投入带空母线的情况。
建议带一部分二次负载,改变变压器阻抗看看。应该可以有效。
回复