母线之间的交差有什么影响
en.good
en.good Lv.2
2008年12月09日 09:46:20
只看楼主

在设计配电房布置时,应尽量使变压器至低压柜的密集型母线最短及减少母线之间的交差。我想问一下母线之间的交差有什么影响???谢谢!!!

在设计配电房布置时,应尽量使变压器至低压柜的密集型母线最短及减少母线之间的交差。我想问一下母线之间的交差有什么影响???谢谢!!!
免费打赏
cyb7311
2008年12月09日 11:33:03
2楼
影响到母线系统的动稳定性,不知说的对不,大侠指点一下
回复
en.good
2009年02月17日 21:55:54
3楼
规范上写电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。但在实际配电柜内电流表与计费电度表共用一组电流互感器。这种接法有什么影响,影响大吗?
回复
lingxuct
2009年02月18日 00:00:43
4楼
母线交叉会或多或少地改变电流产生的合成磁场,使蜗流增大。
母线一般都是大电流通过的载体,两个载流导体相互间会有较大的电动力,这种电动力小的影响是增大电磁振动而增大声响,严重时(发生大的短路电流时)会拉断固定绝缘子而使母线再次短路,扩大事故!
回复
lingxuct
2009年02月18日 00:04:14
5楼
为保证计量正确性,保证电流互感器二次电流按一次的比例,就需要尽量减小电流互感器二次的负载(阻抗),所以,规定计量用电流互感器不能接其他元件。
回复
xj.7204
2009年02月18日 08:38:55
6楼

正解.:victory:
回复
en.good
2009年03月05日 22:00:03
7楼
我想问一下设计院已经把电梯井的图纸设计好了,然后我们怎么根据图纸去选择电梯的型号,规格等这些流程?
回复
lingxuct
2009年03月06日 07:16:15
8楼


问设计:电梯井是按哪些电梯的规格设计的?
回复
lihao3653
2009年03月06日 08:17:59
9楼
学习,学习, 学习
回复
en.good
2009年03月15日 22:30:17
10楼
电流互感器的级次组合是什么意思?
电流互感器的变比是怎么选的?如
某10kV线路负荷电流180A,I”=20kA,kch=1.8。请选择用于内部计量及过电流保护回路的电流互感器。
第1题、电流互感器变比及准确级应选择( )。
A. 选用200/5 0.2/10p15; B. 选用200/5 0.5/10p10;
C. 选用300/5 0.2/10p15; D. 选用300/5 0.5/10p10。
0.2/10p15表示什么意思?
电流互感器动稳定倍数及热稳定倍数是怎么计算出来的?
回复
en.good
2009年03月15日 22:34:59
11楼
平时我们按课本是根据1种类和形式的选择,2一次回路额定电压和电流的选择,3准确级和额定容量的选择,4热稳定和动稳定的校验。