今天开始 做一个 框架 剪力墙结构的 18层的高层 请问 核心筒剪力墙 截面的 一般变几种尺寸?400--300--200?还是直接就200mm到顶 混凝土 我准备C40-C35-C30 变化请高手指点 ,还需要注意那些地方?
今天开始 做一个 框架 剪力墙结构的 18层的高层 请问 核心筒剪力墙 截面的 一般变几种尺寸?400--300--200?
还是直接就200mm到顶 混凝土 我准备C40-C35-C30 变化
请高手指点 ,还需要注意那些地方?
2楼
大致可以,但是和抗震设防烈度,场地类别有关。低烈度区偏高了。
回复
3楼
谢了, 是6度区 场地类别2
回复
4楼
18层的高层,200厚一直到顶就够了,混凝土也用不着C40吧。:)
回复
5楼
若钢筋混凝土墙承担的抗倾覆力矩在20%以下,框架是主要抗倾覆力构件,此类结构体系应按框架结构。若钢筋混凝土墙承担的抗倾覆力矩在20%——50%之间应按框——剪结构
回复
6楼
好像我们这里审图的时候,在混凝土强度不一样的地方时要提供抗剪计算书的
回复
7楼
墙不是很少的话,200到顶就行,想省的话可以中间变180,混凝土不超过C35
回复
8楼
可以加强区C35,顺延一层C35,其余混凝土可以C30,墙厚可以地下200~300,如果层高不高的话,地上可以全部180厚
回复
9楼
和我现在做得这个一模一样啊~
谢谢大家指点了~
回复
10楼
看看高规上面指标 高厚比 墙体稳定行 轴压比等指标 一般情况不用400厚的吧 个人意见啊
回复