本人初入行,请多多指教。一台R22谷轮五匹机冷库温度拉不低,最低只有0度,测低压0。12MPA高压只有1MPA,看示液镜无气泡雪种应该够。还有避震管有少许漏油,停机后用洗洁精加水试漏又不见漏。不知道是什么原因,高压为何这么低呢?

本人初入行,请多多指教。一台R22谷轮五匹机冷库温度拉不低,最低只有0度,测低压0。12MPA高压只有1MPA,看示液镜无气泡雪种应该够。还有避震管有少许漏油,停机后用洗洁精加水试漏又不见漏。不知道是什么原因,高压为何这么低呢?
免费打赏
荣昌制冷
2008年12月09日 10:35:43
2楼
低压也太低了!库温0度时,蒸发温度应该是-5度左右,此时的低压应该是0.325MPa表压左右,低压那么低,高压怎么会高呢?开大膨胀阀,把低压调高再说。
回复
baohua_7688
2008年12月29日 00:05:10
3楼
感谢了!荣昌师傅
回复
loverb
2008年12月29日 11:30:17
4楼
路过,学习学习!:lol
回复
tecumse
2008年12月29日 11:48:43
5楼
荣昌的方法不对

高压低,低压也低,关膨胀阀什么鸟事?调节膨胀阀干什么啊

荣昌,你到底是干什么的呢?
回复
大雪漫天
2008年12月29日 14:11:54
6楼


也许荣昌说的不能解决问题,但是你这样说有必要吗?
不清楚你是怎样想的?
回复
tecumse
2008年12月30日 00:23:11
7楼
大雪斑竹
你喜欢朋友们在讨论或者辩论中 学习么?
回复
荣昌制冷
2008年12月30日 06:00:35
8楼
tecumse 它懂什么哦?只会放空炮,只有故意找我捣蛋的本事,什么问题也说不清。还是那句话:论坛有了它真是倒了八辈子的霉!和它在同一个论坛里是我的最大耻辱!