我想问一下各位大虾 如果 我是说如果冷冻水系统(闭式)不安装膨胀灌,泄压阀,补水阀(用截止阀+单向阀代替),在系统制热状态下会出现什么状况。 会不会:kiss: :kiss: ????
我想问一下各位大虾 如果 我是说如果冷冻水系统(闭式)不安装膨胀灌,泄压阀,补水阀(用截止阀+单向阀代替),在系统制热状态下会出现什么状况。 会不会:kiss: :kiss: ????
2楼
当然会有问题了,自己算一下,就知道了。
回复
3楼
能否,详细说说最坏能出现什么情况????
回复
4楼
咋没人说说啊?
我这里现在有七套别墅是这样的系统,我现在天天寝食难安的,各位大侠帮帮忙吧?
回复
5楼
在系统的某个地方漏水或着爆开。。。。
问题很大,后果很严重。。。。
回复
6楼
应该在系统末端高位安装一个膨胀及补水双功能的水箱。
否则,如5楼所说,漏水补不了,爆管就更麻烦!
保证系统能安全运行是第一位的!
回复
7楼
可能会造成系统超压、爆管等不良现象,对于封闭系统必须得安装安全法。
回复
8楼
系统介质受热膨胀后压力增大 有可能爆管
回复
9楼
你做的这几个别墅价值在多少啊?
要是我的话,打死也不敢这样做,一点几个亿的别墅,我可赔不起!
回复
10楼
做工程前应该把系统的各个环节都考虑到了,既要节能环保,又要安全高效
回复
11楼
可能出现安全问题 建议不要省这几个钱
回复