N线的小问题?
dnlmfcx
dnlmfcx Lv.2
2005年04月05日 00:39:27
只看楼主

本人正在自学电工学,有个问题不解。请问:分别由两个1P断路器控制的照明回路,当其中1回路开断时,2回路的N线电流会否从配电箱的N线接头处流入1回路的N线中而造成触电的危险呢?

本人正在自学电工学,有个问题不解。请问:分别由两个1P断路器控制的照明回路,当其中1回路开断时,2回路的N线电流会否从配电箱的N线接头处流入1回路的N线中而造成触电的危险呢?
免费打赏
jiu
2005年04月05日 09:11:58
2楼
一般情况下应该不会,但是在特殊情况下存在着这种可能性。如N线干线断路。
回复
mrlqt
2006年03月23日 14:28:20
3楼
N线在电气上又称为中性线。在中性线存在电流主要有两个原因:
1.三相负荷不平衡,根据节点电流法不平衡电流通过中性线.
2.负荷中节能灯等电子镇流设备会产生3n次谐波电流,在中性线上叠加.根据负荷类型不同有时会大于相电流
存在的问题:
1.使线路损耗增加,中性线过热或者烧毁,产生中性点漂移,电压过高而引起用电设备损坏.我不经常在线如果继续讨论请发邮件给我.我的邮箱地址为: mrlqt@163.com