急等!为什么10KVPT小车开口三角形零序电压是42V
cdj23983
cdj23983 Lv.7
2008年12月08日 16:16:56
只看楼主

10KVPT星型接法的小车,三相高压电压都在9.7KV左右,可是开口三角形的零序电压却有42V,是什么原因啊?大家快来说一下吧!我在线等各位!谢谢la!

10KVPT星型接法的小车,三相高压电压都在9.7KV左右,可是开口三角形的零序电压却有42V,是什么原因啊?
大家快来说一下吧!我在线等各位!谢谢la!
免费打赏
蔺梓戨
2008年12月09日 09:04:30
2楼
应该是有一相极性接反了。请二次线是否按规定接线,如果没有问题,就检测电压互感器的极性是否正确。
回复
cdj23983
2008年12月09日 12:28:47
3楼
二次线没有错,有什么好的方法检测PT的极性吗?
回复
sushibo4321
2008年12月10日 18:53:27
4楼
请 问你接一次消谐了
如果装了,短接或者换个质量好点的