为什么荧光灯自闪
lhy1748
lhy1748 Lv.2
2005年04月04日 22:02:22
来自于照明工程
只看楼主

我单位有一个荧光灯开关坏了一个同事换了新的从那以后每天关灯的时后灯就闪烁

我单位有一个荧光灯开关坏了一个同事换了新的从那以后每天关灯的时后灯就闪烁
免费打赏
495122
2005年04月04日 22:13:26
2楼
新灯管的现象,开关几次就会好的。
回复
webbywu
2005年04月05日 11:22:09
3楼
估计开关接在零线上
回复
jqs666
2005年04月06日 11:58:00
4楼
同意3楼的意见!
回复
lgl0424
2005年04月06日 14:15:46
5楼
回复
bxt1130
2005年04月06日 22:05:21
6楼
同意3楼意见.
回复
盗亦有道
2005年04月07日 09:26:37
7楼
你用的灯管是用电子镇流器吗?再就是控制灯管的开关带指示灯哦
回复
zym0907
2005年04月07日 16:17:55
8楼
大家好象都没有回答到实质性的地方,潜力贴,继续关注中,楼下的跟着!
回复
495122
2005年04月07日 22:12:35
9楼
吆呵,不好意思没看清问题,我想当然的认为是换了跟新灯光,可以试一下把开关拆下来,直接短接两根线头,测试一下看是不是还有这个问题,如果正常那就是开关的问题,否则应该是线路的问题,在拆卸开关的时候造成了线路的破损漏电,尤其接线盒是铁盒这种情况。
回复
fjq0000000
2005年04月08日 06:30:04
10楼
如果你换的开关带夜间指示灯(开关上有氖泡或发光二极管),荧光灯就会发光,原因不明.
回复