负一层设置空调,负荷计算时要考虑围护结构的散热吗?
wljp
wljp Lv.2
2005年04月04日 18:14:08
来自于中央空调
只看楼主

负一层设置空调,负荷计算时要考虑围护结构的散热吗?如果要,应如何考虑?

负一层设置空调,负荷计算时要考虑围护结构的散热吗?如果要,应如何考虑?
免费打赏
zychi520
2005年04月04日 19:15:54
2楼
应该不用吧,一层也有空调吗?这个问题看来是要别人来了。
回复
super5210
2005年04月04日 21:28:03
3楼
当然要考虑了,不过要注意他的衰减系数,室外高差下两米为围护结构的有效高度,可参考供暖手册。
回复
bbj_zhang
2005年04月04日 21:36:45
4楼
要的吧!!在采暖计算热负荷时,地面的负荷也是要考虑的!
回复
nky6666
2005年04月05日 08:42:36
5楼

要考虑
回复
不莱梅的迪奥
2006年02月18日 22:21:57
6楼
当然是要了
回复
machangjie2000
2006年02月19日 12:53:35
7楼
供暖中地下室作负荷计算时,是将地下室外墙当做地面考虑,从室外地坪开始,垂直划分传热地带,空调是否也如此呢,请高手指教。