我单位的一台中央空调,是后期增加的,水系统属于最不利环路,上供上回(高度有10米)。四管制。每年供热开始时,都要将热水的出入口阀关闭,将管道中的冷水(20度)排空后,再开阀,热水(50度)才能串通。否则,冷水不排,热水就不能循环。请各位分析分析,是不是因为冷、热水密度不同,若要将冷水串通出去,就必须要额外增加(ρ20-ρ50)gH=1000Pa的力?这部分力如果克服不了,就产生了垂直失调?
每年供热开始时,都要将热水的出入口阀关闭,将管道中的冷水(20度)排空后,再开阀,热水(50度)才能串通。
否则,冷水不排,热水就不能循环。
请各位分析分析,是不是因为冷、热水密度不同,若要将冷水串通出去,就必须要额外增加(ρ20-ρ50)gH=1000Pa的力?
这部分力如果克服不了,就产生了垂直失调?
是这样的么??