大家给分析分析,是否是垂直失调??
storyman
storyman Lv.2
2008年12月06日 23:33:32
来自于采暖供热
只看楼主

我单位的一台中央空调,是后期增加的,水系统属于最不利环路,上供上回(高度有10米)。四管制。每年供热开始时,都要将热水的出入口阀关闭,将管道中的冷水(20度)排空后,再开阀,热水(50度)才能串通。否则,冷水不排,热水就不能循环。请各位分析分析,是不是因为冷、热水密度不同,若要将冷水串通出去,就必须要额外增加(ρ20-ρ50)gH=1000Pa的力?这部分力如果克服不了,就产生了垂直失调?

我单位的一台中央空调,是后期增加的,水系统属于最不利环路,上供上回(高度有10米)。四管制。
每年供热开始时,都要将热水的出入口阀关闭,将管道中的冷水(20度)排空后,再开阀,热水(50度)才能串通。
否则,冷水不排,热水就不能循环。

请各位分析分析,是不是因为冷、热水密度不同,若要将冷水串通出去,就必须要额外增加(ρ20-ρ50)gH=1000Pa的力?
这部分力如果克服不了,就产生了垂直失调?
是这样的么??
免费打赏
storyman
2008年12月09日 22:04:44
12楼
假如说表压显示的压力差(即静压差)不足以克服管程阻力,还差1000Pa,是不是就要消耗动压,动压就要降低。
根据P=ρv*v/2,V=1.4m/s。是不是相当于流速降低1.4m/s。
造成水流量不足,甚至为零呢??

所谓的静压和动压的转换是不是就是这个道理呢??

请各位赐教。
回复
xxqqyang
2008年12月12日 13:41:21
13楼
在出口的最上端加个排气,在散热器最下端加个放水就OK 了。
回复
storyman
2008年12月12日 21:03:00
14楼
只能换排气阀了,
国产的基本不敢用了,因为排气阀的问题,导致去年冬天这台空调表冷器多处冻裂。
准备马上更换进口排气阀。
回复
yexing19880621
2008年12月13日 00:20:46
15楼
我觉得还是空气没有排出的问题! 要在最上面安装个排气阀!10M应该不会产生垂直失调!那个管子的管管径是多少啊
回复
wuyongj
2008年12月14日 23:17:04
16楼
这是个系统水力稳定性的问题,由于在运行开始时,上面是热水,下面是冷水,由于密度差,产生的力量比管道提供的压差大,循环不了,放掉冷水后,密度差减小或没有,管道提供的压差就能使这部分循环起来了;但是,如果发生突然的变化,系统冷水增多,产生密度差的力量比管道提供的压差大或相等,又循环不了,而且,不放水时,系统越来越冷,越循环不了,即水力稳定性差。处理的方法就是在下端增加泄水。
回复
asadff
2008年12月14日 23:28:41
17楼
温差很大的时候的确有密度差的问题,但是如果是逐步升温,应该不会。
气塞可能性最大。
回复
myunpeng
2008年12月18日 15:29:48
18楼
1、末端循环不好;
2、未排尽气;
3、管道安装坡度不合理;
回复
qiqi_815
2008年12月23日 10:04:32
19楼
学习到了 呵呵 正可以学到点东西了 这里讨论的太好了 谢谢斑竹
回复
dengshanfu720
2008年12月23日 17:55:15
20楼
我觉得还是空气没有排出的问题! 要在最上面安装个排气阀!10M应该不会产生垂直失调!
回复
xszyh-2008
2008年12月26日 16:41:51
21楼
水系统夏季循环水量远大于冬季,因此楼主说的水量不够是不对的,系统还是排气没有解决好!
回复

相关推荐

APP内打开