大家给分析分析,是否是垂直失调??
storyman
storyman Lv.2
2008年12月06日 23:33:32
来自于采暖供热
只看楼主

我单位的一台中央空调,是后期增加的,水系统属于最不利环路,上供上回(高度有10米)。四管制。每年供热开始时,都要将热水的出入口阀关闭,将管道中的冷水(20度)排空后,再开阀,热水(50度)才能串通。否则,冷水不排,热水就不能循环。请各位分析分析,是不是因为冷、热水密度不同,若要将冷水串通出去,就必须要额外增加(ρ20-ρ50)gH=1000Pa的力?这部分力如果克服不了,就产生了垂直失调?

我单位的一台中央空调,是后期增加的,水系统属于最不利环路,上供上回(高度有10米)。四管制。
每年供热开始时,都要将热水的出入口阀关闭,将管道中的冷水(20度)排空后,再开阀,热水(50度)才能串通。
否则,冷水不排,热水就不能循环。

请各位分析分析,是不是因为冷、热水密度不同,若要将冷水串通出去,就必须要额外增加(ρ20-ρ50)gH=1000Pa的力?
这部分力如果克服不了,就产生了垂直失调?
是这样的么??
免费打赏
fsb427
2008年12月07日 18:26:41
2楼
应该不是的,你确定不循环时里面没有空气?
回复
storyman
2008年12月07日 19:15:43
3楼
没有啊,
为什么我冷水全部排空后,再开阀,水就串通了呢
回复
fsb427
2008年12月07日 19:30:39
4楼
你能再说的详细点吗?最好画个草图,按说不至于就差1000Pa
回复
wangzuoxiang1984
2008年12月08日 15:33:12
5楼
应该是的阿
回复
zqx-ing
2008年12月08日 19:52:51
6楼
应该是冷水的水柱太高 热水的压力不能够使热水柱高达10米 还有可能有空气柱产生
回复
youshuizhidao
2008年12月09日 08:28:59
7楼
应该不是水力失调,因为循环前,供回水温度都是20 ,没有密度差;只有循环起来后,才产生供回水密度差。
估计还是排气问题。
再就是污物沉积,你排空冷水管,再开启供水阀。就等于冲刷了管道,污物即时没彻底冲刷干净,至少也给它搬了搬家,搬到不堵塞的位置去了。
可以做一下实验,你关闭供水阀,等着10米的供回水管道都冷下来后,再开启供水阀,它也应该能自己循环起来。
试一下?!
回复
lyl_lyyyfr
2008年12月09日 09:01:57
8楼
估计是气塞的原因吧
回复
3308liang
2008年12月09日 11:23:14
9楼
2008年12月09日 20:39:31
10楼
应该不是水力失调,才10m的高差,我做过30层高层建筑的采暖系统,30m一个区都没有问题。同意是排气问题。
检查排气阀,然后逐渐满水,排空所有气体,然后再运行。
回复
storyman
2008年12月09日 21:58:36
11楼
恩,看来是排气问题。
我自己也分析一下;2bar的供水压力应该足够克服10m管程的阻力了。
回复