变频小泵夜间烧电机问题
fixer
fixer Lv.5
2008年12月06日 20:48:34
只看楼主

变频生活供水泵,3台主泵(两用一备),带一台小泵(5.5KW),均变频。夜间很少人用水时,小泵在40赫兹运行4~6个小时,基本处于零流量运行状态物业公司反映,深夜水泵出水管发热(管内水被加热,泵叶轮零流量转动时机械能转化为热能),1~2个月就烧一次电机,请问电机质量有这么差吗?理论上,40赫兹时水泵在正常流量下运行功率为0.512x5.5KW(0.8x0.8x0.8=0.512),这时若水泵出水管关闭(相当于零流量),实际运行功率还会更小,大概要再乘0.3~0.5的系数

变频生活供水泵,3台主泵(两用一备),带一台小泵(5.5KW),均变频。
夜间很少人用水时,小泵在40赫兹运行4~6个小时,基本处于零流量运行状态
物业公司反映,深夜水泵出水管发热(管内水被加热,泵叶轮零流量转动时机械能转化为热能),1~2个月就烧一次电机,请问电机质量有这么差吗?
理论上,40赫兹时水泵在正常流量下运行功率为0.512x5.5KW(0.8x0.8x0.8=0.512),这时若水泵出水管关闭(相当于零流量),实际运行功率还会更小,大概要再乘0.3~0.5的系数
水泵厂家说水被加热,热量通过转轴传递到电机内部,造成电机线圈绕组散热不好、绝缘老化,所以电机线圈烧坏。
但是,北方的采暖热水循环泵,高温水温度可达120~130度,整个冬季不间断运行(有备用泵轮换)都没事,显然水温高不是理由。
是电机质量问题吗?
免费打赏
商准
2008年12月08日 19:22:56
2楼
不知是何种类型水泵?
回复
fixer
2008年12月10日 08:48:32
3楼
主泵及小泵为立式离心泵
回复
qiweijie000
2008年12月10日 09:55:31
4楼
零流量时为何还要运行水泵?估计楼主没有配气压罐,增设气压罐应该可以解决问题!
回复
lioshui
2009年01月13日 18:57:02
5楼
是否用的水冷电机、而水温又很高;电机水泵的功率较大,又热又费电;太少流量时可休眠、为免频繁休眠、启动,可增设小型稳压罐;可告诉:供水人口、楼房层数、自来水压力和现用电泵规格、数量,邦你综合考虑提出方案。
回复
dianhuang
2009年01月13日 23:48:19
6楼
水泵厂家说水被加热,热量通过转轴传递到电机内部,造成电机线圈绕组散热不好、绝缘老化,所以电机线圈烧坏。不是理由:lol
我倒听说过 没实际见过 泵内水被加热 水不循环 将轴承抱死 而烧电机的事 但你的变频应该带自保控制 起不来应该停止的 水压降后 别的泵能重起
回复
fenghuoapple
2009年01月14日 08:52:51
7楼
水被加热? 所加的热从哪里来的? 让我说,百分之百水泵的问题
回复
wangyidl
2009年01月14日 12:29:30
8楼
水不循环 机械能转化为热能 泵内水被加热 确实存在:lol
回复
walshao
2011年11月28日 11:24:39
9楼
有图纸木有啊 我不晓得是怎么设计的 我遇到这个 麻烦发个给我可以吗
回复
walshao
2011年11月28日 11:28:12
10楼
我邮箱 ligion@vip.qq.com 线谢谢了
回复
paishuicr
2011年11月29日 20:19:53
11楼
增设气压罐应该可以解决问题!
回复

相关推荐

APP内打开