请教:变压器可负荷电机容量
jian_72
jian_72 Lv.10
2008年12月06日 08:51:55
来自于变压器
只看楼主

变压器容量:8000KVA负载:10KV异步电动机,单台,长期运行,COSφ=0.78,效率=0.95,最大起动电流为额定电流的4倍本变压器二次侧允许接入的单台电动机最大功率为多少?

变压器容量:8000KVA
负载:10KV异步电动机,单台,长期运行,COSφ=0.78,效率=0.95,最大起动电流为额定电流的4倍
本变压器二次侧允许接入的单台电动机最大功率为多少?
免费打赏
xhs000
2008年12月06日 11:23:53
2楼
这样算差不多吧
8000*0.78*1.5/4=2340KW

[ 本帖最后由 xhs000 于 2008-12-6 11:30 编辑 ]
回复
信马由缰
2008年12月06日 21:31:53
3楼
变压器二次侧额定电流8000kVA/10kV/1.732=462A
电动机额定电流462A/4=115.5A
本变压器二次侧允许接入的单台电动机最大功率为
1.732*115.5A*10kV*0.78=1560kW
回复

相关推荐