设计院要求我们的环网柜使用开启式互感器,而且需要表计,精度要求高,至少要0.5级,现在需要做150/5A的CT,但是问过几个厂家都说做不到0.5级,用什么厂家的好呢?
设计院要求我们的环网柜使用开启式互感器,而且需要表计,精度要求高,至少要0.5级,现在需要做150/5A的CT,但是问过几个厂家都说做不到0.5级,用什么厂家的好呢?
12楼
上面这些打广告的,先回去问问你们技术部能不能做到再揽生意。
150/5A做0.5级没问题,穿心式的也没问题,开启式的你们能达到吗?
开启式的漏磁多,怎么控制精度?用作电流互感器最少最少得有15VA的容量吧。变比小,精度高,还是开启式的,容量能做到多少呢?要是零序电流互感器我就不说了,这可是表计用的中压电流互感器。
哎,即使能达到,表计结果也不准,误差比较大,不知道设计院怎么想的。
[
本帖最后由 dylan3940 于 2011-7-19 11:04 编辑 ]
回复
13楼
北京做这个产品的很多,规模都不大,但是北京有一家华电汇通的公司这个产品做的还可以,我用过几次包括楼主说的150/5的,感觉还好,楼主可以去咨询一下!
回复