气体灭火设置公告!
放水发电
放水发电 Lv.18
2008年12月04日 17:18:40
只看楼主

灭火系统一般设置场所如下:1、水喷雾(停车场及地下车库)2、泡沫(液体油库、电器设备、固体易燃品)3、干粉(电器设备、厨房设备、易燃油漆、固体易燃品)4、二氧化碳气体(发电机房、储油间、易燃易爆仓库、网络通信设备机房)5、IG541混合气体(洁净电子厂房、发电机房、储油间、易燃易爆仓库、网络通信设备机房、图书馆、博物展览馆厅、藏品库、银行金库、武器弹药库、挥发性气体储藏库、精密加工中心)

灭火系统一般设置场所如下:
1、水喷雾(停车场及地下车库)
2、泡沫(液体油库、电器设备、固体易燃品)
3、干粉(电器设备、厨房设备、易燃油漆、固体易燃品)
4、二氧化碳气体(发电机房、储油间、易燃易爆仓库、网络通信设备机房)
5、IG541混合气体(洁净电子厂房、发电机房、储油间、易燃易爆仓库、网络通信设备机房、图书馆、博物展览馆厅、藏品库、银行金库、武器弹药库、挥发性气体储藏库、精密加工中心)
6、七氟丙烷(洁净电子厂房、发电机房、储油间、易燃易爆仓库、网络通信设备机房、图书馆、博物展览馆厅、藏品库、银行金库、武器弹药库、挥发性气体储藏库)
免费打赏
放水发电
2008年12月04日 17:21:29
2楼
我们设置方式就按上面所示范围设计!
:victory: :lol :victory: :lol :victory: :lol
请各位发表自己的看法和见解!
:) :handshake :lol
回复
hxhlyh
2008年12月05日 21:58:15
3楼
第1条水喷雾,搞得大家一头雾水。
回复
wuyunfeng2008
2008年12月23日 21:57:41
4楼
供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
详情请垂询:
吴云峰(经理):13910161647
回复
lantian1227
2009年01月08日 10:18:44
5楼
地下车库怎么用水喷雾啊,水喷淋就好了啊
回复
qq153770994
2009年03月13日 13:44:27
6楼
有需要消防设备或有消防工程的朋友可与本人联系 电话13521702046 大家多交流
回复
lugangsijia_9
2010年01月27日 22:15:17
7楼
一头雾水,莫名其妙
回复
猫狗大战
2010年02月05日 09:59:30
8楼
气溶胶灭火用在哪些场所呀
回复
hzcc2006
2010年02月24日 08:41:33
9楼
依据 气体灭火系统设计规范GB50370-2005
只有三种 七氟丙烷、IG541、热气溶胶

规范都有各种应用场所
-----------------------------------------------------------气体灭火系统设计规范-2005
热气溶胶的一些应用场所

2.5.2 S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。
2.5.3 通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。
2.5.4 电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。
2.5.5 在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。
2.5.6 S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。
2.5.7 其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。
2.5.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:
1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min;
2 通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其它固体表面火灾,应采用10min。
---------------------------------------------

建议楼主还是先先看看气体规范
回复
whf1118
2010年03月02日 15:05:21
10楼
:victory:
回复
37653621
2010年05月13日 16:54:29
11楼
safds af sdaf asd dsa
回复

相关推荐