根据柴发代理说,柴发间内不可有大的柴油储蓄罐,最多放一个过渡小邮箱。不知那里有相应的规范可参考?
根据柴发代理说,柴发间内不可有大的柴油储蓄罐,最多放一个过渡小邮箱。
不知那里有相应的规范可参考?
2楼
民用建筑电气设计规范
回复
3楼
防火规范里也有相应的条文
规定要设置储油间,且最多不能超过8小时的用油量,并且要求储油采用密闭方式,那小的油罐当然是可以的,只要容量在8小时的用量以下就可以了。
回复
4楼
图集要求储油罐在0.5立方米以下时可以设置在发电机房内,以上时需设独立的贮油间。
回复
5楼
我单位就在发电机房放了个能装2000升油罐!!油罐现场制做的!!离发电机4米远,油管预埋,有了7年了,有烟感报警
回复