求助,用电功率因数的计算和无功补偿方式容量计算
zlm750303
zlm750303 Lv.2
2005年04月04日 08:36:39
只看楼主

有哪个高手知道啊,请告诉我啊,我只要知道计算公式就好了,谢谢了

有哪个高手知道啊,请告诉我啊,我只要知道计算公式就好了,谢谢了
jiu
2005年04月04日 12:21:48
2楼
平均功率因数=有功电量/根号下(有功电量、无功电量的平方和)
补偿容量计算:现有功率因数为COS(1),要求提高后功率因数为COS(2)
Q=P(tg(1)-tg(2)),
Q——需装电容器千乏数
P——有功功率
(1)补偿前功率因数角
(2)补偿后功率因数角
有专门的表可查。
回复
zlm750303
2005年04月04日 16:06:40
3楼
请问表在哪里可以查到啊,谢谢
回复
jiu
2005年04月04日 16:46:45
4楼
《低规》的附录就有,比率(无功电度/有功电度)与力率对照表、每千瓦有功功率所需补偿电容器的无功容量(千乏)(表)
回复
zhzgh007
2005年04月06日 00:24:05
5楼
如为变压器的集中补偿,一般按变压器容量的20%~30%选择配置补偿容量即可
回复
qiufenglong8
2005年04月06日 09:29:23
6楼
老兄用的好高啊
一般10%-30%的啊
规范说的,反正低压的功率因数不小0.9就OK了吧
回复
controler
2005年06月25日 11:47:16
7楼
2楼的完全正确!!!!!!!!!!!!!我帮你顶一下。。。。
回复
conan803
2005年09月24日 17:00:04
8楼
回复
leopard2008
2008年08月22日 12:37:07
9楼
不错,是的, 补偿容量计算:现有功率因数为COS(1),要求提高后功率因数为COS(2)
Q=P(tg(1)-tg(2)),
补偿的是无功容量Q=JWC,可进一步得知电容是多大.
回复

相关推荐

APP内打开