pkpm中如何看出现薄弱层
zhangivan
zhangivan Lv.2
2008年12月04日 10:18:57
只看楼主

在pkpm中如何看薄弱层信息,实在satwe的结构设计信息中还是周期、震型、地震力中还是薄弱层验算中,我做的一个工程计算后出现结构设计信息中出现薄弱层,但是在周期、振兴、地震力中==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]========== 层号 X向调整系数 Y向调整系数 1 1.000 1.000 2 1.000 1.000 3 1.000 1.000

在pkpm中如何看薄弱层信息,实在satwe的结构设计信息中还是周期、震型、地震力中还是薄弱层验算中,我做的一个工程计算后出现结构设计信息中出现薄弱层,但是在周期、振兴、地震力中
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========
层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
验算中
Can not carry out Weak Story Analysis,
Because Eart. Instensity is less than 7.
这是什么意思,请高人指教
免费打赏
ouyfw71
2010年01月11日 19:27:52
12楼
在总信息输出结果中可以看出
自动放大1.15的,那个就是刚度薄弱层
但要注意,有时不知是程序错误还是别人给我的计算书有问题。我发现satwe中强制设薄弱层时没有乘以1.15。
回复
zxl8472
2010年01月12日 00:25:04
13楼
学习了
回复
hbglr
2010年01月12日 10:44:12
14楼
satwe总信息里面用Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者 来判断薄弱层并将薄弱层地震剪力乘以放大系数1.15
按抗规3.4.2条文说明,薄弱层应该是指承载力突变时抗侧力结构层间受剪承载力小于相邻上一楼层80%的那层,在某个计算模型里面我发现总信息的最后一项:楼层抗剪承载力、及承载力比值 中所得到的薄弱层与按侧向刚度突变所得的薄弱层不相同,这是什么原因
回复
hbglr
2010年01月12日 11:09:46
15楼
刚查了论坛里其他帖子,也看了规范的,抗规3.4.2条文说明将侧向刚度不满足的层叫柔软层(软弱层),楼层承载力突变的层叫薄弱层,高规4.4.2~4.4.4条文说明则都提到了如果结构竖向不规则容易形成薄弱部位,也就是说抗规表3.4.2-2规定的三个判断竖向不规则的指标,只要不满足其中一项,就可判断为薄弱层
回复
g69458360
2010年01月12日 12:00:27
16楼
英语比我的还差啊。。。
没计算地震!!
回复
jackie221
2010年01月12日 21:23:14
17楼
pkpm出的东西有英文的吗,我见过的都是中文的
回复
hewenbin2005
2010年01月15日 16:27:33
18楼
编写程序的时候是用英文编写的,所以报错信息出现英文也不稀奇,
回复
kanrenkuang
2010年01月16日 11:20:00
20楼

楼上这样灌水不应该啊。
薄弱层一般都是按高规里那几项竖向不规则来判定的。
回复
taobiguotbg
2010年01月29日 11:13:56
21楼
规范对与是否是薄弱层有明确规定。
PKPM里面也有对应项目可以查看的、
现在都可以实现了
回复
wm3996
2010年08月10日 16:09:01
22楼
受用了
回复

相关推荐

APP内打开