pkpm中如何看出现薄弱层
zhangivan
zhangivan Lv.2
2008年12月04日 10:18:57
只看楼主

在pkpm中如何看薄弱层信息,实在satwe的结构设计信息中还是周期、震型、地震力中还是薄弱层验算中,我做的一个工程计算后出现结构设计信息中出现薄弱层,但是在周期、振兴、地震力中==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]========== 层号 X向调整系数 Y向调整系数 1 1.000 1.000 2 1.000 1.000 3 1.000 1.000

在pkpm中如何看薄弱层信息,实在satwe的结构设计信息中还是周期、震型、地震力中还是薄弱层验算中,我做的一个工程计算后出现结构设计信息中出现薄弱层,但是在周期、振兴、地震力中
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========
层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
验算中
Can not carry out Weak Story Analysis,
Because Eart. Instensity is less than 7.
这是什么意思,请高人指教
免费打赏
zhangivan
2008年12月04日 11:06:03
2楼
沙发自己坐,希望高手来
回复
jimmy1330
2008年12月04日 16:05:38
3楼
Can not carry out Weak Story Analysis,
Because Eart. Intensity is less than 7.
不能进行薄弱层分析,因为地震烈度小于7:L
回复
jimmy1330
2008年12月04日 16:09:25
4楼
专业名词:Eart. Intensity 地震烈度
加强ENGLISH学习啊。
回复
教父
2009年09月20日 09:12:08
5楼
发现问题,分析问题,解决问题
回复
strive02
2009年09月22日 23:32:26
6楼
学习了
在wmass中好像可以看到吧
回复
城市造林
2009年12月28日 22:39:10
7楼
原来如此,谢谢jimmy1330,害的我研究半天,不知国产软件为什么用英文提示?
回复
hx97073465
2009年12月29日 09:48:40
8楼
哎 国产的不应该用英语,搞得还要去网上翻译呢。。。
回复
hipcghost1
2010年01月10日 15:41:26
9楼
在总信息输出结果中可以看出
自动放大1.15的,那个就是刚度薄弱层
抗剪承载力薄弱层看最后一项:剪力比小于0.8的就是。该项程序不能自动处理,要手动指定薄弱层,然后验算,自己处理,所以一般都是调整结构,尽量使其满足0.8.……新版的satwe可能该项计算方法与以前不同,以前算小于0.8的,现在算大部分反而够了……
回复
tiantian0429
2010年01月10日 16:14:15
10楼
:) :kiss: 欢迎大家参与讨论谢谢我在这个问题上还有很多疑惑希望大家多多指教
回复
myhomezyf
2010年01月11日 13:24:49
11楼
Can not carry out Weak Story Analysis,
Because Eart. Intensity is less than 7.
不能进行薄弱层分析,因为地震烈度小于7
回复

相关推荐