关于商场送冷风,其空气处理过程的焓湿图怎么画?根据计算得出的热湿比很小,无法得出露点,且新风比很大达到0.87,是不是采用全新风系统??

关于商场送冷风,其空气处理过程的焓湿图怎么画?根据计算得出的热湿比很小,无法得出露点,且新风比很大达到0.87,是不是采用全新风系统??
免费打赏
hoswollen
2005年04月08日 13:42:49
2楼


哪个商场设计新风比这么大啊?真阔啊,为什么要涵湿图呢?用鸿业负荷计算软件很方便的
回复
ycdlza
2005年05月05日 00:43:14
3楼
商场由于人员不停的走动,可以当作就那么几个人一直流在商场内,新风呢,按照每个人10M3/H来算,最后再根据总风量的10%,取俩者大的那个。
回复
青青菜
2005年05月05日 21:54:53
4楼


是说新风量至少要占总的机组送风量的10%吧。规范上是这么说的。
商场新风标准按照10m3/h,我个人认为还是小了点啊,我做的时候一般按照17m3/h。公司按照国外那边的要求都是这样做的。
当然,大家都有不同的做法啊。
回复
qinlang
2005年05月15日 20:23:52
5楼
谢谢!!