最近做一个工厂配电设计,美国那边传过来的资料是采用两个500A的断路器给一个配电箱(520kva)供电,而不是采用1000A的断路器。又没人遇到这样的事情?正和业主沟通,采用一个1000A的断路器。没想到老美会这么搞。还是提资料的是非专业人员?
最近做一个工厂配电设计,美国那边传过来的资料是采用两个500A的断路器给一个配电箱(520kva)供电,而不是采用1000A的断路器。
又没人遇到这样的事情?
正和业主沟通,采用一个1000A的断路器。
没想到老美会这么搞。
还是提资料的是非专业人员?
2楼
关键是用1000A的断路器没那么大载流量的电缆
回复
3楼
用两根电缆,不行可以用三根电缆啊。
回复
4楼
按IEC标准,电缆双拼,用二个断路器保护是可以的,不过对阻抗平衡要求很高,中国有对应的规范,可以查建筑物电气装置这本书
回复
5楼
未找到具体条文,请教楼上,能否提供具体条文。:lol
疑问是两个断路器,怎样保证两个能同时投入。
两个断路器投入时间,间隔大,投上的断路器必然跳闸。
其次管理上,如何保证两个断路器不会出现只投入一个的情况。
回复
6楼
我的原文不是电子版的,是一本书,叫做建筑物电气装置标准及相关规定汇编
回复
7楼
能否具体说在那一章节,那个条文?
回复
8楼
iec 60364-4-473,过电流保护附录,并联导线的过电流保护,书上169页
回复
9楼
单位里没这书,郁闷,网上也找不到电子版。
谢谢你!
回复
10楼
按我们这边的做法做就得了,也许老美不相信中国能做1000A的东西或者美国做不出1000A的东西。
回复
11楼
按我们这边的做法做就得了,也许老美不相信中国能做1000A的东西或者美国做不出1000A的东西。
回复