关于路灯照明线路压降计算的问题
飞扬123
飞扬123 Lv.12
2008年12月02日 15:56:08
只看楼主

在书上查到下面的公式说明分别是 三相平衡负荷线路 1.终端负荷用电流距 2.几个负荷用电流距 3.终端负荷用负荷距 4.几个负荷用负荷距 5.整条线路的导线截面,材料及敷设方式均相同且cosφ=1,几个负荷用负荷距(cosφ≠1时 ΔUf%=ΔUa%Rc.Rc查表) 电流距损失ΔUa[%(A·Km)]可查(工业与民用配电设计手册 第三版 552 表9-79) 负荷距损失ΔUa[%(%/(KW·Km)]无数据可查,哪为达人有数据可否共享一下

在书上查到下面的公式

说明分别是 三相平衡负荷线路 1.终端负荷用电流距
2.几个负荷用电流距
3.终端负荷用负荷距
4.几个负荷用负荷距
5.整条线路的导线截面,材料及敷设方式均相同且cosφ=1,几个负荷用负荷距(cosφ≠1时 ΔUf%=ΔUa%Rc.Rc查表)

电流距损失ΔUa[%(A·Km)]可查(工业与民用配电设计手册 第三版 552 表9-79)
负荷距损失ΔUa[%(%/(KW·Km)]无数据可查,哪为达人有数据可否共享一下

想问一下,用哪个公式比较合适(我个人认为路灯的负荷不可能绝对平衡,可近似当作平衡负荷计算)
另外,设计说明中提出压降小于等于5% 可否在设计中写10% (如果考虑施工条件等因素,不能保证理论值吧?)

施工单位提出1100M,30盏650W高压钠灯终端路灯可亮...

[ 本帖最后由 kingsj01 于 2008-12-2 16:47 编辑 ]

未标题-1.png


未标题-2.jpg


未标题-3.jpg


未标题-3.jpg


未标题-4.jpg


未标题-5.jpg

免费打赏
任昱丞
2011年10月20日 13:35:46
12楼
负荷矩 电工计算手册
回复
qq675159149
2011年10月20日 22:38:27
13楼
不错.不管是啥时间的的帖子.有价值才是最好!!!
回复
littlefayork
2011年10月25日 11:42:03
14楼
我也在为这烦恼,我用了两个都算,取最不利的来选择电缆,但是对于是不是均布负荷,也就纠结了,作为一个设计师,如果真的按除以2计算,又怕终端亮不起来
如果按终端负荷算又浪费金属
哎,要想做个负责任的设计师太难了
回复
littlefayork
2011年10月25日 11:46:59
15楼
想问你,负荷矩计算的压降,如果有功率因数该用视在功率来计算吗?
回复
fgaq123
2011年11月05日 09:50:01
16楼
学习了,正在学习市政电气
回复
necklate1985
2011年12月08日 11:08:46
17楼
回复
a343910393
2012年03月16日 14:52:20
18楼
1100M,30盏650W高压钠灯终端路灯可亮,按理想情况中部设置变压器,供电半径550m,你只有30盏灯,所以功率为9.75kw,不考虑做双回路,计算电流17.42A。查手册可知,功率因数为0.9时,17.42x0.55x0.373=3.6小于5
回复
wangjie6054
2012年03月21日 17:28:36
19楼




压降我平时也是按照工业与民用配电设计手册P550页至P553页上给的电压损失表计算的。
回复
chaos208
2012年05月18日 11:15:04
20楼
经过计算,50的电缆还是不够,需要70电缆才够用!
回复
飞扬123
2012年05月27日 16:50:15
21楼


实际情况是,就是单侧1100m,设置的变压器位置被电业局给调了,而且调的距离相当远,才出现了单侧1100m供电的情况。
回复

相关推荐