关于路灯照明线路压降计算的问题
飞扬123
飞扬123 Lv.12
2008年12月02日 15:56:08
只看楼主

在书上查到下面的公式说明分别是 三相平衡负荷线路 1.终端负荷用电流距 2.几个负荷用电流距 3.终端负荷用负荷距 4.几个负荷用负荷距 5.整条线路的导线截面,材料及敷设方式均相同且cosφ=1,几个负荷用负荷距(cosφ≠1时 ΔUf%=ΔUa%Rc.Rc查表) 电流距损失ΔUa[%(A·Km)]可查(工业与民用配电设计手册 第三版 552 表9-79) 负荷距损失ΔUa[%(%/(KW·Km)]无数据可查,哪为达人有数据可否共享一下

在书上查到下面的公式

说明分别是 三相平衡负荷线路 1.终端负荷用电流距
2.几个负荷用电流距
3.终端负荷用负荷距
4.几个负荷用负荷距
5.整条线路的导线截面,材料及敷设方式均相同且cosφ=1,几个负荷用负荷距(cosφ≠1时 ΔUf%=ΔUa%Rc.Rc查表)

电流距损失ΔUa[%(A·Km)]可查(工业与民用配电设计手册 第三版 552 表9-79)
负荷距损失ΔUa[%(%/(KW·Km)]无数据可查,哪为达人有数据可否共享一下

想问一下,用哪个公式比较合适(我个人认为路灯的负荷不可能绝对平衡,可近似当作平衡负荷计算)
另外,设计说明中提出压降小于等于5% 可否在设计中写10% (如果考虑施工条件等因素,不能保证理论值吧?)

施工单位提出1100M,30盏650W高压钠灯终端路灯可亮...

[ 本帖最后由 kingsj01 于 2008-12-2 16:47 编辑 ]

未标题-1.png


未标题-2.jpg


未标题-3.jpg


未标题-3.jpg


未标题-4.jpg


未标题-5.jpg

免费打赏
飞扬123
2008年12月04日 11:51:12
2楼
:L 没人回复?...
回复
飞扬123
2008年12月30日 15:21:30
3楼
再上去...:L :L
回复
crazyll1987
2010年08月03日 16:31:21
4楼
08年的。。。。。。我现在也为这个问题烦恼啊~~~~哎~~~~~
回复
阿东哥
2011年04月23日 10:00:53
5楼
头痛啊,电缆怎样选定,但好像涔说的出
回复
飞扬123
2011年04月23日 10:11:31
6楼
啊,这么老的帖子居然找出来了,我自己都忘了。。。

现在拿第一个公司算的压降
回复
feiniao0003
2011年05月09日 22:02:06
7楼
计算线路压降,照明一般不超过5%
回复
tester005
2011年05月10日 13:22:03
8楼
功率20KW
考虑启动电流 35的电缆够呛
最好用50的电缆
回复
x190925141
2011年07月30日 17:23:15
9楼
做个记号,有时间来研究。
回复
x190925141
2011年10月08日 16:28:30
10楼
08年的帖子,汗
回复
wangjie6054
2011年10月10日 10:47:02
11楼
城市道路照明设计标准 CJJ 45--2006
6.1.3 正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%~105%。

民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008
3.4.5 正常运行情况下,用电设备端子处的电压偏差允许值(以标称系统电压的百分数表示),宜符合下列要求:
1 对于照明,室内场所宜为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为十5%、一10%;应急照明、景观照明、道路照明和警卫照明宜为+5%、一10%;


压降我平时是按照工业与民用配电设计手册P550页至P553页上给的电压损失表算的,当然还可以查负荷力矩表!
回复