2楼
希望有内行来解释一下
回复
3楼
个人认为,是一样的,都是在开关和熔断器的组合,在低压配电中起隔离开关和短路保护的作用,有短路和过负载功能。
回复
4楼
我觉得是不是你提问的开关名词不是正规的,“刀熔”和“刀熔隔离”????????????
如果你提问的没问题的话,我从你的字面理解,是不是刀熔可以保护和分、合负载,而你的刀熔隔离就不行呢。。。。
回复
5楼
都一样.都不能带负荷开断,都有隔离功能.不知楼主是什么意思.
回复
6楼
现在应该统一叫“隔离开关熔断器组”
不要问我哪里的规范,我听师傅说的,要问你问他
回复
7楼
6楼的兄弟:你倒是挺直接,呵呵。。。。。你说的我是头一次听到,要不问问你师傅,再给大家说一下。。。
回复
8楼
负荷开关是一个开关,但是不需要与熔断器芯配合,而刀熔开关要有熔丝。而隔离开关熔断器组要有熔体,就是NT系列熔体!
回复
9楼
你看ABB的选型样本(里面叫开关熔断器组)好象是国际标准里的吧
回复
10楼
负荷开关一般用在高压系统,有熔断器式,真空式。而刀熔开关一般用在低压系统。
回复
11楼
断路器
可带负荷不频繁操作,分断能力强。
负荷开关
可带负荷频繁操作,分断能力差。可配合熔断器使用来提高短路分断能力。
刀开关、刀熔开关
不能带负荷操作,刀开关一般作检修用,刀熔开关检修及短路保护用(熔断器可做到很高的分断能力)。
以上定义高低压通用。
回复