只看楼主

当一条线路上大电机的起动电流接近(或超过)线路未端的短路电流,这个线路的过流保护如何设置?

当一条线路上大电机的起动电流接近(或超过)线路未端的短路电流,这个线路的过流保护如何设置?
免费打赏
ccchhh
2005年04月03日 16:21:09
2楼
电机起动和线路短路都是电流大,但这两个电流有什么不一样?
回复
麦克
2005年04月03日 17:09:17
3楼
电动机采用微机保护比较好实现,起动过程中将热保护常数T(反应电机热稳定的常数)放大为正常运行的某一倍数.起动结束后,T恢复正常值
常规继电保护不知如何实现,不知起动过程中是否将电机过热保护闭锁?或者故意选择反应比较"迟钝"的电磁继电器?
我在现场碰到过一次类似问题,本人怀疑是电机起动电流过大造成过流保护误动作,微机保护设置有误.在我的评工论文的结尾提到过,有时间给兄看看,指教一下?
回复
ccchhh
2005年04月03日 20:53:39
4楼
题所问的是线路的过流保护,不是电机的过流保护。
回复
jiu
2005年04月04日 09:25:06
5楼
瞎说说,不要笑话我。电机启动电流持续时间较短,设法在启动时让线路的过流保护暂时不起作用,等启动完成后恢复其功能。
回复
jiu
2005年04月04日 15:45:06
6楼
版主:
你在给奖励时应该指出回答的对与错。不指出来以后可就不敢“继续努力”了。
回复
nlb
2005年04月04日 19:53:37
7楼

线路的过流保护整定值应躲过其最大尖峰电流。
如果该线路在最小运行方式下的两相短路电流接近甚至小于其尖峰电流,将使过流保护不能通过其灵敏度校验。
最简单的解决办法是设置低电压或复合电压启动的过流保护。
回复
xzg007
2005年04月23日 10:06:23
8楼
“大电机起动电流接近短路电流的过流保护”这样的电机启动时间一般不会小于4秒。
问题是10kv还是低压电机。
回复
ccchhh
2005年04月23日 13:42:56
9楼
10KV线路。正确答案7楼已经说了。
回复
0725yanzhangjie
2005年06月16日 11:36:09
10楼
短路电流和启动电流的特征应该是不一样的啊,不论是在时间,还是电压上,都是不同的,现在的微机保护的算法上,很多都已经考虑进去了,是可以设置启动时间的。其实就算是线路,有需要的的话,配置电机保护,也是可以的,只要能满足要求,具体情况要具体配置的。