项目是一个小区(不在我所在的城市)只有两栋楼。一幢楼下有一个商场,根据当地供电部门的规定需要不仅需要柴油发电机,还需要高压双电源。这个项目是另外一个人设计的,我只负责后期服务。其中有一部份工作是这样的。由于两路高压中备用回路只能承受500kW的负荷,所以在主回路失电备用回路投入的时候必须断开所有的非消防负荷。因此原设计非消防负荷的断路器均有分励脱扣器,又消防控制中心控制。但是供电部分提出一个问题:“分励脱扣是可以认为手动到断路器出合闸的,如果是火灾引起的备用回路投入,估计没有人会去把已经断开的非消防电源合闸;

但是供电部分提出一个问题:“分励脱扣是可以认为手动到断路器出合闸的,如果是火灾引起的备用回路投入,估计没有人会去把已经断开的非消防电源合闸; 但是如果是其他情况导致的主回路失电备用回路投入,比如停电,那么可能业主会去手动合闸,为保证当地城网的稳定要求设计方加入相应设备,让这种情况下断路器即使合闸变压器也不会对非消防设备供电。

由于原设计没有相应设计这部分工作就要我去完成,而本人所在的城市这部分都是供电局的工作范围不含在设计院的设计范围内,因此本人也没有做过相应设计。

希望各位大虾指点一下应该如何实现供电局所说的这种功能。

ps:实际上项目所在城市也是由供电局这部分设计,但是甲方想省这笔钱,就没有和供电局签合同委托设计。设计院做了也不另外给钱,真是财迷。
免费打赏
lingxuct
2008年12月02日 12:19:08
2楼
双回路加自备发电机的用户侧配电,系统应与所能带的容量相结合,“备用回路只能承受500kW的负荷”,把这容量的负荷集中在一段母线上,这段母线有二个电源开关,当主供失电时,备用电源自投(500KW以外的不重要负荷不用管它!),当主供电源恢复时,自动跳开备用电源,并合主供电源开关。
在这段母线上还有一部分最最重要的负荷,同样也集中在一起,由自备发电机作第二电源(实际它的第一电源是二个————主供和备用),开关设置同前面一样,只是失延时要长一点,在前面备用电源自投时,不会跳这部分电源开关,只在备用电源投不上时,才起动自备发电机。
下图中,主供失电跳Q1,Q2接备用电源,合Q2,Q3延时不跳,当Q2无电合不上,Q3跳开,Q4(接发电机)合上,发电机起动。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-12-2 12:36 编辑 ]
回复
lingxuct
2008年12月03日 07:43:05
3楼
帖子不好?怎么沉下去了
回复
信马由缰
2008年12月03日 13:03:41
4楼



好像和楼主的要求不太一致呀
楼主的意思好像是在Q2供电时,避免Q1人为合闸的问题?
请楼主确认一下
回复
r.stewart
2008年12月03日 16:33:11
5楼


感谢lingxuct

现在供电局提出的问题主要是“紧急情况下,如何让变压器不向人为合闸的非消防负荷(需要抛掉的负荷)供电”。
原设计和lingxuct的说法是一样的,但是这样不能防止人为的去合闸供电啊。

我觉得这是个管理问题,但是钻牛角尖的甲方非要技术来实现。
回复
songlie88
2008年12月03日 16:33:24
6楼
把门锁上 业主就不会偷偷去合闸了
回复
r.stewart
2008年12月03日 16:36:33
7楼


呵呵 我只能苦笑了 现在甲方每天打电话 都烦死了

中间喝多qian规则也给他讲了 但是他就是要死里钻 55555555
回复
lingxuct
2008年12月03日 17:50:15
8楼
业主有钱,就让他多花点,在Q2开关加辅助接点,接通Q1开关上(另装上去的)电磁锁,使Q2合闸时无法合Q1!让开关柜厂家做,同样可以在Q3上装电磁锁。
回复
r.stewart
2008年12月05日 11:46:33
9楼
呵呵 我已经改成这样了

但是估计还是有点恼火,实际上供电局在卡甲方,因为我们设计院做了他就不能收设计费了。。。。。会让你这么容易就过了?

呵呵
回复
wzh57550
2008年12月05日 16:00:05
10楼
电磁锁,好办法!与供电局协调那是甲方问题.设计有时不会太过问,只是他不承担此责任
回复
zhangguang098
2009年02月05日 22:21:09
11楼
因此原设计非消防负荷的断路器均有分励脱扣器,由消防控制中心控制。加装欠电压脱扣器线圈电压也由消防控制中心控制不行吗