我碰到过,有的按变压器容量的20%来作为补偿容量,有的说按30%来作为补偿量,具体是该如何计算呢?请高手们给予指点指点啊

我碰到过,有的按变压器容量的20%来作为补偿容量,有的说按30%来作为补偿量,具体是该如何计算呢?请高手们给予指点指点啊
免费打赏
zfmld1
2008年12月14日 00:15:40
33楼
按变压器容量的15%~25%来作为补偿容量,是在供电系统方案设计时进行估算用的,在施工图设计时,应按实际设备容量进行无功功率计算,得出补偿容量。一般也可以用这个值大概校验取得合不合理。
回复
wzh57550
2008年12月15日 15:54:37
34楼
:handshake :call:
回复
phoenixforce
2008年12月15日 19:21:33
35楼
搂主说到是方案阶段的粗算,施工图阶段就要具体计算了,还有设么动补偿和静补偿,总的补偿容量:Qc=P(tgφ1-tgφ2)这个公式!
回复
furnace110
2008年12月16日 12:49:03
36楼
最好那位高手一个完整的工程为例,做一个完整的负荷计算表,这样大家可以对这个实例进行讨论,很好的学习。
回复
bqg
2008年12月17日 15:57:17
37楼

我也认为21楼“1000KW是总功率,电机轴输出的有用功率是870KW”的说法是对的”,如楼上能把“铭牌功率是额定的轴输出功率”的出处告知,则非常感谢。:time: :)
回复
追逐岁月
2008年12月17日 18:04:03
38楼
Qc=P(tgφ1-tgφ2)这个公式!
好像在前面还要成个同事系数
Qc=kxP(tgφ1-tgφ2)
回复
perahia2008
2008年12月18日 11:23:39
39楼
确实要考虑一下同时系数的问题,如果要是有同时十台泵都开的时候那就要按1000KW算了
回复
aimingxi0401
2008年12月19日 10:31:56
40楼
确实要考虑一下同时系数的问题
回复
xys720812
2008年12月20日 01:35:14
41楼
其实功率因数最好还是用现场电力综合分析仪测量下啊,这样才能准确,心中有数啊!
回复
hx_jyy
2009年03月26日 11:06:17
42楼
同意36楼的说法!高手用实例教教我们这些菜鸟吧!