我碰到过,有的按变压器容量的20%来作为补偿容量,有的说按30%来作为补偿量,具体是该如何计算呢?请高手们给予指点指点啊
我碰到过,有的按变压器容量的20%来作为补偿容量,有的说按30%来作为补偿量,具体是该如何计算呢?请高手们给予指点指点啊
23楼
啊!这么多内容啊还!
回复
24楼
“感谢lingxuct。
我举个计算例子,您看对不对。
例题:如果一个厂区有10台100KW的水泵,共1000KW,要求功率因数0.9,假设10台水泵的功率都是0.84,那么因补偿多少无功功率?
答:设COSφ1=0.84,COSφ2=0.9,P=1000,
补偿功率Qc=P*(TGφ1-TGφ2)=1000*0.1616=161.6Kva
不知是否正确,谢谢。”
无功补偿采用动态补偿,补偿容量按变压器容量的30%选,因为设计时并不知有多少电气设备要投运。补偿装置可预先设定为0.9动作。
回复
25楼
引用楼上“补偿容量按变压器容量的30%选,因为设计时并不知有多少电气设备要投运。补偿装置可预先设定为0.9动作。”,目前很多时候做设计时,已经大致知道要投运的电气设备了,所以这个时候可以比较准确的计算无功补偿容量,这样既可节省投资又可满足使用。
回复
26楼
电动机是把电能变成机械能的设备。其铭牌功率是额定的轴输出功率,不是它从电网取用的功率。
回复
27楼
楼上正解!:victory:
回复
28楼
我认为不用乘以0.87,《工业与民用配电设计手册》第三版明确指出用电设备的额定功率Pr是指铭牌上的数据。连续工作制的电动机的设备功率Pe=Pr。
回复
29楼
我的天。怎么越看越不明白呀。。太复习了。。可能是我水平问题
回复
30楼
现在有一台S9-500kVA变压器,现时总柜电流达到750-850A左右,现时计量表上显示功率因数0.88-0.90之间,现在电容柜240kvar电容全部投入。本人想在电容柜增加120kvar这样做,总柜电流还会超负荷,电流可以720A以下吗?希望高手指点一下。如果要增加电容需要增加多小kvar。
回复
31楼
不错不错,可以用。:victory:
回复
32楼
回复