电容补偿量到底怎样计算啊?
weilixinok
weilixinok Lv.2
2008年12月02日 09:50:28
只看楼主

我碰到过,有的按变压器容量的20%来作为补偿容量,有的说按30%来作为补偿量,具体是该如何计算呢?请高手们给予指点指点啊

我碰到过,有的按变压器容量的20%来作为补偿容量,有的说按30%来作为补偿量,具体是该如何计算呢?请高手们给予指点指点啊
免费打赏
xhs000
2008年12月05日 12:15:11
13楼


根据我的经验是这样的,农网按变压器的20%计算,城网按30%计算,有些人对城网按33%计算的,电容柜中的电容器故障是非常多的,一是随时间的推移,容量会衰减,二是电容器投切时会有高于0.4KV的电压,时间一长很多电容器都要更换,因此有些地区供电局采用0.48KV的电容器作为反措要求,按45~50%计算补偿,实际运行中故障较少,不过成本增加了,另外要记住对部分谐波比较大的单位,在电容器前一定要加谐波电抗器。
回复
lingxuct
2008年12月05日 12:19:03
14楼
楼上说的对。

10台100KW三相异步电动机,按功率因数cosφ=0.84计算,补偿到cosφ2=0.95,但电机有功功率要按输入功率计算(这点许多地方都被忽略),电机效率η=0.87左右,这样,有功功率P=1000÷0.87=1150KW
cosφ1=0.84 tgφ1=0.646 cosφ2=0.95 tgφ2=0.329
Qc=P(tgφ1- tgφ2)=1150(0.646-0.329)=317kvar
回复
eastyyy
2008年12月08日 08:41:53
15楼
楼上说的电机有功功率要按输入功率计算(这点许多地方都被忽略),电机效率η=0.87左右,这样,有功功率P=1000÷0.87=1150KW
这样算是不是有问题?1000KW是电机功率,除以电机效率是什么意思?
回复
weilixinok
2008年12月08日 09:44:06
16楼
补偿前COSφ1 补偿到COSφ2时,每千瓦负荷所需电容器的千乏数
COSφ2=0.80 0.84 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 1.00
COSφ1=0.30 2.42 2.52 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 3.18
COSφ1=0.40 1.54 1.65 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.29
COSφ1=0.50 0.98 1.09 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.73
COSφ1=0.54 0.81 0.92 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.56
COSφ1=0.60 0.58 0.69 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.33
COSφ1=0.64 0.45 0.56 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1.20
COSφ1=0.70 0.27 0.38 0.49 0.54 0.60 0.66 0.73 1.02
COSφ1=0.74 0.16 0.26 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.91
COSφ1=0.76 0.11 0.21 0.32 0.37 0.43 0.50 0.56 0.86
COSφ1=0.80 ---- 0.10 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.75
COSφ1=0.84 ---- ---- 0.11 0.16 0.22 0.28 0.35 0.65
COSφ1=0.86 ---- ---- 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.59
很多电容器说明书上都有此表,按此表计算可以吧
回复
ffofox
2008年12月08日 11:25:56
17楼
设备容量 / 效率=计算容量(实际容量)?
前面公式里的P都是指设备容量吧?
回复
hou48411
2008年12月08日 19:40:07
18楼

1000KW是电机的轴输出功率,除以电机效率是电机从电源取用的功率。
回复
furnace110
2008年12月09日 16:18:10
19楼
引用楼上“1000KW是电机的轴输出功率,除以电机效率是电机从电源取用的功率。”
以前从没注意电机效率问题,设计手册上也没提及此点,那以前直接按照电机额定功率是不是都算少了?
《工业与民用配电设计手册》第三版中提到一下内容:
1、连续工作制电动机的设备功率Pe=额定功率Pr。
2、计算有功功率Pc=Kx*Pe,而各种水泵的需要系数Kx=0.6~0.8暂取0.8,则Pc=0.8*100Kw=80Kw。
这显得有些矛盾,我一直没有理解需要系数Kx的真正含义。
回复
zcliang_007
2008年12月10日 09:07:04
20楼
有公式计算的,要统计各负荷的性质的情况。。。
回复
xiuzhen_0468
2008年12月10日 13:27:58
21楼
我对14楼的有点疑问,效率是有功功率占总功率的百分比;那么1000KW是有功功率还是总功率;我个人认为是1000KW是总功率;电机轴输出的有用功率是870KW。至于提高功率因数cosφ1=0.84 tgφ1=0.646 cosφ2=0.95 tgφ2=0.329
Qc=P(tgφ1- tgφ2)=(0.646-0.329)=275.79kvar
回复
furnace110
2008年12月10日 14:58:21
22楼
我认为21楼“1000KW是总功率,电机轴输出的有用功率是870KW”的说法是对的,不然电机铭牌标额定功率还要乘以效率才是真正的用电负荷太麻烦了。