各位高手,这是我自己设计的一个电机的星三角起动电路,还没有用到实际当中去,如有不对的地方,还请多多指教!谢谢
各位高手,这是我自己设计的一个电机的星三角起动电路,还没有用到实际当中去,如有不对的地方,还请多多指教!谢谢
22楼
标准星三角降压启动控制线路
回复
23楼
呵呵,朋友,为什么不拿出来大家欣赏下呢?
回复
24楼
22楼的朋友,你的图很不错哦。但我还是想让各位谈谈对我前两种方案的看法,我的理论分析对吧。如果用它的话,又有什么利与弊,跟大家实说了吧。我们公司有个引风的工程(22KW),之前他们的做法就是用的我发的第一种方案,也能正常使用,电路也确实简单,我刚开始也很怀疑,但它确实应用了,我现在又想用它们的方法,但是又有点怀疑,还是请诸位高手能为我解开这个疑惑!大家可以直言不讳。谢谢!
回复
25楼
:L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L
回复
26楼
FR的位置有问题,作为电动机过载保护应放在电动机控制回路,在电动机过载时切断接触器控制电源,保护电动机.
回复
27楼
你改动的图纸常理说能通得过去,但KM不属于主回接触器,当中间继电器用了,把KM改成ZM还能说得过去。
回复
28楼
如果需要KT启动完后断电,只需在KT线圈中串入KMO的常闭接点就可以,不用串串主接触器KM的常开接点,你好好想想
回复
29楼
兄弟 随便买本电工手册上面都有了
回复
30楼
学习一下,应该可以实现
回复
31楼
图一,用肯定是能用但是有瑕疵而已。最好使用22楼的原理图
回复