只看楼主

入侵报警规范:7•2•3当系统采用分线制时,宜采用不少于5芯的通信电缆,每芯截面不宜小于0.5mm2。7•2•4当系统采用总线制时,总线电缆宜采用不少于6芯的通信电缆,每芯截面积不宜小于1.0mm2。想问下入侵报警系统,连接探测器电线要用到几芯的?报警回路两条,防拆回路两条,再加电源两条,最少要用六芯?

入侵报警规范:
7•2•3当系统采用分线制时,宜采用不少于5芯的通信电缆,每芯截面不宜小于0.5mm2。
7•2•4当系统采用总线制时,总线电缆宜采用不少于6芯的通信电缆,每芯截面积不宜小于1.0mm2。

想问下入侵报警系统,连接探测器电线要用到几芯的?
报警回路两条,防拆回路两条,再加电源两条,最少要用六芯?
免费打赏
lyjoe
2008年12月01日 18:26:13
2楼
:'( 有谁知道的告诉一下啊
回复
yin_yigang
2008年12月03日 15:46:39
3楼
晕,还有这样的问题,选哪家的产品?看产品资料就有了……一般连接红外探测器的4芯线……具体的产品看了……自己找产品来看一下就知道了
回复
better_afeng
2008年12月30日 23:13:21
4楼
分线四芯:输出接常闭,与防拆串接,二芯;再加电源二芯
总线也是四芯:二芯总线+二芯电源(探测器输出与防拆均接至地址模块)
-----------