县级电力调度室采用何种灭火方式?
wyg_mya
wyg_mya Lv.2
2008年11月28日 10:57:35
只看楼主

县级电力调度室采用何种灭火方式?

县级电力调度室采用何种灭火方式?
免费打赏
wguihong
2008年11月28日 16:54:17
2楼
气体灭火。
回复
wyg_mya
2008年11月28日 19:36:40
3楼
《建规》规定网局级(多个省)以上的电力调度楼宜做气体灭火系统,县级的怎样处理?
回复
wyg_mya
2008年11月28日 19:43:08
4楼
《建规》规定网局级(多个省)以上的电力调度楼宜做气体灭火系统,县级的怎样处理?且调度楼中仅五层一间为调度室,其余为办公室(做了自喷),主要是此间调度室应怎样处理,请指教?
回复
hxhlyh
2008年11月28日 20:45:09
5楼
做灭火器就可以了!:handshake
回复
wyg_mya
2008年11月28日 22:40:50
6楼
本人是按照严重危险级配置的灭火器,可消防审查让做火探管灭火装置,想找点依据跟他们交涉一下,请大家畅谈。火探管灭火装置规范没明确规定,是否有点小题大做?
回复
wyg_mya
2008年11月28日 23:55:19
7楼
县级电力调度室采用何种灭火方式?
回复
wguihong
2008年11月29日 23:00:28
8楼
火探管灭火系统说白了就是简单的气体灭火系统,只是省略了报警的那一部分,按照建规的要求,可以不设置。
回复
dicsen
2008年12月08日 14:51:12
9楼
8.5.5 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统:

1 国家、省级或人口超过100 万的城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;
3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;
4 中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;
5 主机房建筑面积大于等于140m2 的电子计算机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m2 的音像制品仓库;
7 国家、省级或藏书量超过100 万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品仓库;一级纸绢质文物的陈列室;
8 其它特殊重要设备室。
注: 当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑中或同一建筑中的不同防火分区内时,本条第5 款规定的部位亦可采用预作用自动喷水灭火系统。
个人认为配用灭火器就可以了.
回复
suejune
2008年12月08日 15:36:14
10楼
就是灭火器啊~~~~~~~~~~~~~~~~:)
回复
zhangfanghong534
2008年12月09日 10:44:17
11楼
要么不做,要么做气体灭火
回复